遇到一个棘手的问题,请求帮助?
zenghongen
zenghongen Lv.3
2009年01月10日 18:15:50
只看楼主

我遇到一个工程,10KV电缆需跨越一条河流,本来设计的架空线过河,但被建委否定了。现在只有用电缆过河了。河为一条小河,不通航,冬季河面宽目测大约70米左右,河上有一座桥,但是这桥是78年修的老桥了,受力情况不明。本来电缆想从桥面人行道下的通道敷设电缆,但经过查勘和了解。如果要实施这个方案,就必须在支持人行道的过梁上搭设吊架,而且在施工过程中极易破坏人行道的过梁。10KV电缆截面为300.现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?

10KV电缆截面为300.

现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?
免费打赏
爱芳的日子
2009年01月10日 23:01:16
2楼
现在有一种管子,好像是PPR材料的,但管壁的厚度明显比供水用的PPR管壁要厚,在外面接过之后可以直接放在河底,而且不存在进水的问题。
回复
wyqwy
2009年01月10日 23:49:11
3楼
用YJV22的就行,想省钱,在电缆的下面先铺上砖在铺上沙子,上面先铺沙子再铺层砖,可以先截断一半的水,施完工在进行后一半,施工时必须保证电缆的外皮不要有破损。
回复
lingxuct
2009年01月10日 23:54:57
4楼
“10KV电缆需跨越一条河流”,“河为一条小河,不通航,冬季河面宽目测大约70米左右”,“电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?”
访问演出得不错,可以把小河的水抽干。最好查一下规划局,这小河在近30年内会有什么变动。
如果查不到变动的根据,为了使电缆可靠安全地运行,应把电缆埋入河底1米以下,如何埋?抽干水,挖开土!
回复
zenghongen
2009年01月11日 15:38:21
5楼

谢谢你的回复。即便是把电缆埋入河底1米,但电缆要长期浸泡在水中?这样可以吗?用42的电缆在河边需要挖深桩在固定电缆不被洪水冲刷吗?
回复
lingxuct
2009年01月11日 16:25:23
6楼
因河底下会发生自然界方面的,如“洪水冲刷”,还有人为方面,如挖河泥取土等,所以,要求在河底(最深部位)埋深1米。埋在泥土中(用黄沙上面盖砖),干净的水中普通电缆用30年没问题。
回复
yhfdch_88
2009年01月11日 16:30:33
7楼
现在有施工机器,不用把河水抽干,直接带着线去穿过河底
我见过,但是不记得什么机器了
在天津杨柳青看过施工现场
回复
zenghongen
2009年01月11日 19:09:50
8楼

哦,谢谢兄弟了。
回复
gamelife6
2009年01月11日 22:18:40
9楼
看过。撤了。方法都不错,
回复
qiujingyuan
2009年01月12日 13:03:42
10楼
路过,学习了,谢谢了
回复
lingxuct
2009年01月12日 22:51:56
11楼

我是忘记了,经yhfdch_88朋友一说想起来了,我们也做过,叫“定向钻”,在河的一边往地下钻到河对岸,同时把Φ150mm的高强度PVC管(壁厚5mm)钻进地下,且可以让PVC管按要求位置钻出地面,最远可钻200多米,不用开挖,最适合河道、地面上有建筑、铁路、公路等不宜开挖的地段敷设电缆。
回复