12楼
我有相关的经历。
在冬天制热不足时加了一些制冷剂,的确提高了制热效果。但是到了第二年夏天时制冷确不好了,压力太高。必须要放出多余的氟,才正常制冷。但是后来又过了一段时间压缩机坏了。应该是制冷剂太多对压缩机造成了一定的损害。
回复
13楼
此话有理,很好的比喻!
回复
14楼
当然不是啦!
制冷剂的添加量一定要适量,不可少也不可多啊 !制冷剂过多,回造成系统蒸发不良,压缩机吸气带液滴造成湿压缩!:handshake :handshake :handshake
回复
15楼
那一到天气热的时候就不行了。
回复
16楼
在系统不存在泄露的前提下,最好是维持在夏天所用的充注量,不然到了夏天可是会有麻烦!
回复
17楼
呵呵。按规定标准充注就行。制热量不够可能是负荷过大,可外加电热设备。:lol :lol :lol
回复
18楼
:kiss: 12楼说的对,顶一下。你若是搞制冷的就别听用户的。:kiss: 你若是用户的话,简洁回答你,不是:Q :Q
回复
19楼
充到运行时低压0.4就可以了 多了会液击
回复
20楼
不对,加得过多,压缩机的负荷种重,电流大,不能正常运转,就制不了热了,你夏天高压了还要放吗?呵呵
回复
21楼
按规定吧:lol :lol :lol 但不要造成浪费哦
回复