第一次来发帖小区户内的采暖是双管同程,铝塑管暗埋,铜制管件连接散热器,每组都安装了温控阀,这户是一共有7组散热器(辐射对流的)住户自己又多加了几片每组。楼梯间内有管道井,采暖管道进水顺序是客卫-主卫-主卧-次卧-客厅-北卧-厨房现在的情况是:两个卫生间和厨房的散热器比较正常,主卧、次卧、客厅、北卧四组散热器都是上半部分是热的,而下半部分不热,可以说是冰凉的,调节了散热器上的温控阀,并且将管道井内的除污器清洗了,结果依旧。
第一次来发帖
小区户内的采暖是双管同程,铝塑管暗埋,铜制管件连接散热器,每组都安装了温控阀,这户是一共有7组散热器(辐射对流的)
住户自己又多加了几片每组。楼梯间内有管道井,采暖管道进水顺序是客卫-主卫-主卧-次卧-客厅-北卧-厨房
现在的情况是:两个卫生间和厨房的散热器比较正常,主卧、次卧、客厅、北卧四组散热器都是上半部分是热的,而下半部分不热,
可以说是冰凉的,调节了散热器上的温控阀,并且将管道井内的除污器清洗了,结果依旧。
现在就是想不通是怎么回事。别家都正常,应该不是外部原因。
12楼
整栋楼就这一户是这个样子,就是说不会是整个系统的压力不够。
我还是认为会不会是入户供水主管道(很可能是锁闭阀)哪里堵住了?
回复
13楼
而且,最近几天由于种种原因,没有办法现场去试验。
回复
14楼
你的户内系统是双管同程,大小房间散热器片数相差较多,阻力、流量不平衡是一主要原因。
另外,虽然一楼处于整楼立管始端,但由于双管系统存在自然压差,故一楼仍为压力不利户。
总之,初步印象是压力不平衡。
先清洗下管路,不行再做修改
回复
15楼
如果不是老楼房并排除暖气下部赌赛或室内管线与暖气安装坡度有问题造成排气不良的情况下,出现这种情况一般都是水流量不足造成的,应增加系统流量。
回复
16楼
先要看看多大房间是多大面积的,看看出户管是否够用,如果出户管不够用里边无论是什么系统都没有用,其次就是铜制管件存在缩径现象,使用铜制管件越多系统阻力就越大,管道流量就越低,从而造成整个系统的流量不足,系统循环慢,导致上边热,下边凉现象。增大管道流量,减少铜制管件能够改善。
回复
17楼
供回水压差不够,你按个泵试试。
回复
18楼
我们老师曾经问过我们这样的问题,9楼的回答很可能是主要原因,楼主不妨试试!
回复
19楼
温控阀属于对水质非常敏感的阀门,极易堵塞使流量减小。建议清查温控阀。
回复
20楼
明显是阻力不平衡造成各支路水流量差异较大,有的地方阻力较大,流量过小,所以出现上暖下凉现象!
回复
21楼
把热的那三组关上阀看看
回复