第一次来发帖小区户内的采暖是双管同程,铝塑管暗埋,铜制管件连接散热器,每组都安装了温控阀,这户是一共有7组散热器(辐射对流的)住户自己又多加了几片每组。楼梯间内有管道井,采暖管道进水顺序是客卫-主卫-主卧-次卧-客厅-北卧-厨房现在的情况是:两个卫生间和厨房的散热器比较正常,主卧、次卧、客厅、北卧四组散热器都是上半部分是热的,而下半部分不热,可以说是冰凉的,调节了散热器上的温控阀,并且将管道井内的除污器清洗了,结果依旧。

第一次来发帖

小区户内的采暖是双管同程,铝塑管暗埋,铜制管件连接散热器,每组都安装了温控阀,这户是一共有7组散热器(辐射对流的)
住户自己又多加了几片每组。楼梯间内有管道井,采暖管道进水顺序是客卫-主卫-主卧-次卧-客厅-北卧-厨房
现在的情况是:两个卫生间和厨房的散热器比较正常,主卧、次卧、客厅、北卧四组散热器都是上半部分是热的,而下半部分不热,
可以说是冰凉的,调节了散热器上的温控阀,并且将管道井内的除污器清洗了,结果依旧。

现在就是想不通是怎么回事。别家都正常,应该不是外部原因。
免费打赏
aassrr159
2009年02月03日 21:58:00
22楼
把热的那三组关上阀门看看
回复
jeremy1219
2009年02月04日 14:18:53
23楼
是单楼道系统么? 或者这一层的几户都不热?

[ 本帖最后由 jeremy1219 于 2009-2-4 18:00 编辑 ]
回复
xiaohuizi_sun
2009年02月12日 09:08:48
24楼
同意20楼的意见,处理办法:
打开卫生间内散热器活结或堵头,冲洗管道;清洗过滤器;调节散热器进水阀门,均衡阻力
呵呵:(我家的就这样,自己解决了
回复
csq-lj
2009年02月12日 11:58:27
25楼
压力平衡问题 ,有条件的话提高管道压力试试
回复
liuliu223212
2009年05月01日 13:02:03
26楼
先要看看流量是否满足,看看管径是否够用,其次就是铜制管件存在缩径现象,使用管件越多系统阻力就越大,管道流量就越低,从而造成整个系统的流量不足,系统循环慢,导致上边热,下边凉现象。可能有堵塞现象,供回水阀门是否有问题。