请教各位: 消防泵扬程140m,此设计小区中,有26层,18层,11层,10层和人防地下室,为了保证消火栓出口的动压控制在0.5MPa以内,对于11层、10层、人防地下室的消火栓全部采用的是减压稳压栓。18层的楼是从负一层到十一层采用减压栓。26层的楼是从负一层到18层采用减压栓。甲方认为减压栓的造价太贵,建议在各栋楼的入户管上加设减压阀,通过减压阀的调整,在保证各栋楼的最不利点充实水柱所需的压力下,还超压的部分,采用稳压栓。此减少稳压栓的数量,降低造价。但是有人说,曾加减压阀还需增加消火栓立管两根。请教,这种说法是否正确?从什么材料中能找到相关说明?不胜感谢!
消防泵扬程140m,此设计小区中,有26层,18层,11层,10层和人防地下室,为了保证消火栓出口的动压控制在0.5MPa以内,对于11层、10层、人防地下室的消火栓全部采用的是减压稳压栓。(我们采用的是集中临时高压消防给水系统。这些栋楼的消防给水共用一个消防泵房,一台消防泵。)