甲方要求在各栋楼的入户管上安装减压阀,而希望少安装减压稳压栓的问题
yll860913
yll860913 Lv.2
2009年01月11日 21:48:47
只看楼主

请教各位: 消防泵扬程140m,此设计小区中,有26层,18层,11层,10层和人防地下室,为了保证消火栓出口的动压控制在0.5MPa以内,对于11层、10层、人防地下室的消火栓全部采用的是减压稳压栓。18层的楼是从负一层到十一层采用减压栓。26层的楼是从负一层到18层采用减压栓。甲方认为减压栓的造价太贵,建议在各栋楼的入户管上加设减压阀,通过减压阀的调整,在保证各栋楼的最不利点充实水柱所需的压力下,还超压的部分,采用稳压栓。此减少稳压栓的数量,降低造价。但是有人说,曾加减压阀还需增加消火栓立管两根。请教,这种说法是否正确?从什么材料中能找到相关说明?不胜感谢!

请教各位:
消防泵扬程140m,此设计小区中,有26层,18层,11层,10层和人防地下室,为了保证消火栓出口的动压控制在0.5MPa以内,对于11层、10层、人防地下室的消火栓全部采用的是减压稳压栓。(我们采用的是集中临时高压消防给水系统。这些栋楼的消防给水共用一个消防泵房,一台消防泵。)

[ 本帖最后由 yll860913 于 2009-2-11 22:41 编辑 ]
免费打赏
ilovethiscar
2009年01月27日 20:51:20
12楼
甲方的意见是合理的,应该优化系统降低造价。
回复
chinat
2009年02月04日 15:08:43
13楼
入户加装支管减压阀应该可以解决这个问题啊
回复
zhangtao9061
2009年02月04日 21:33:05
14楼
理论上可行,但整个系统不安全,而且入口安装不现实。
回复
syzfly
2009年02月08日 16:16:05
15楼
应该可以吧,我就这么做过
回复
yy_jian66
2009年02月13日 00:41:42
16楼
说的很真切!很到位!
回复
jungegetm
2014年12月03日 22:07:19
17楼
配的这张减压阀的图。真有用。感谢你们的分享:'(:'(
回复
剑侠627
2014年12月04日 09:53:45
18楼
减压稳压消火栓很贵的,一般的项目就不要使用了
回复
zp_ks
2014年12月05日 14:59:20
19楼
高层竖向超压应分区,这时可采用减压阀进行分区。而消火栓采用减压稳压型是因为动压超过0.5Mpa .小区中11层,10层的住宅你算一下系统压力,只要满足规范要求,单个建筑入口处是可以做减压阀,但必须做一用一备,而且即使你用了减压阀,你本建筑只能相应减少减压稳压消火栓设置的楼层数,可能数量并不是很可观,但一定要如此的话,可以这么做
回复
prelive
2016年08月11日 15:54:28
20楼
我就进来学习下哈
回复