管道埋深请教
sandy_nh
sandy_nh Lv.6
2009年01月12日 09:30:30
只看楼主

管道埋深要求防冻,规定在冻土层以下,我没有遇到过北方工程,想请教,如果土壤冻土层在2.3m,请问管道埋设深度是管顶2.3还是有要求间隔,如果有间隔,其间隔是多少(我想还应该按管材区分吧,嘻嘻),还有管道有要不要保暖,其措施怎样!若是那种泵后管,在地面以下到地面那断怎样处理,或请赐相关样图学习一下!谢谢![ 本帖最后由 sandy_nh 于 2009-1-12 09:58 编辑 ]

管道埋深要求防冻,规定在冻土层以下,我没有遇到过北方工程,想请教,如果土壤冻土层在2.3m,请问管道埋设深度是管顶2.3还是有要求间隔,如果有间隔,其间隔是多少(我想还应该按管材区分吧,嘻嘻),还有管道有要不要保暖,其措施怎样!若是那种泵后管,在地面以下到地面那断怎样处理,或请赐相关样图学习一下!
谢谢!

[ 本帖最后由 sandy_nh 于 2009-1-12 09:58 编辑 ]
免费打赏
huangzhimin
2009年01月12日 11:31:05
2楼
一、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.3.1 条关于管道埋设深度及有关规定:管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
给水管的埋深一般如何确定分两种情况,一是在非冰冻地区管道覆土深度一般不小于0.70m。二是在冰冻地区管道埋深按管径大小确定,给水管管底在冰冻线以下距离一般是:
管径DN≤300mm / 管底埋深DN+200;
管径300mm≤DN≤600mm / 管底埋深0.75DN;
管径DN≥600mm / 管底埋深0.50DN。
二、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.7 条规定管顶最小覆土深度和第4.3.8条:关于管道浅埋的规定。
1、一般情况下,执行管顶最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
2、一般情况下,排水管道埋设在冰冻线以下,有利于安全运行。当有可靠依据时,也可埋设在冰冻线以上。这样,可节省投资,但增加了运行风险,应综合比较确定。
回复
sandy_nh
2009年01月20日 09:33:02
3楼
如果是钢管,其埋深与其壁厚是否有关系?
比如,我三个厚的管,能埋多深·
回复
rosiaaiho
2013年06月30日 21:59:02
4楼
:):):):):):)
回复
努力提升自己
2013年07月01日 11:34:05
5楼
huangzhimin 发表于 2009-1-12 11:31 一、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.3.1 条关于管道埋设深度及有关规定:管道埋设深度一般应 …说的真好,感谢来了
回复
susum25
2013年08月07日 10:46:57
6楼
无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水管道接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.15m。有保温措施或水温较高管道,距离可加大,由改地区或条件相似地区经验确定。