2009年01月12日 09:51:11
只看楼主

如果不设的话,最不利消火栓 如何满足7m的水柱?

如果不设的话,最不利消火栓 如何满足7m的水柱?
免费打赏
alnhny
2009年01月12日 16:05:37
2楼
水箱架高点。。。不然就设增压泵。
回复
beyondlion
2009年01月12日 17:40:36
3楼
多次办公楼屋顶水箱是否要设增压泵?
回复
老谭
2009年01月15日 00:17:25
4楼
按条文,可以不设,重力自流即可。
但按条文解释的意思是设。
有矛盾以条文为准,不用设。
回复
zijian.g
2009年01月15日 10:28:26
5楼
不用设,多层只要保证最高层消火栓有水就行了,没有压力要求
回复
billdog
2009年01月15日 17:04:54
6楼
水箱要是设在建筑物的最高处的话是不需要设增压泵的,建规8.4.3条第8点说的很明确“。。。。。。和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮。。。。。。”
回复
billdog
2009年01月15日 17:06:39
7楼

兄弟,规范正文和条文说明有冲突时,以 正文为准!:lol :lol :lol

[ 本帖最后由 billdog 于 2009-1-15 17:07 编辑 ]
回复