酒店客房照明总开关如何控制电视插座和照明
shiliangxs42
2009年01月12日 12:02:04
来自于照明工程
只看楼主

本人现在设计一5星级酒店的装饰电气,酒店要求在客房床头设置一个照明控制的总开关,还要包括电视插座在内的控制开关,但好象强电上有明确要求照明插座不能采用同一路电源,所以我应该怎么解决这个问题?谢谢各位大哥!!!!!!!

本人现在设计一5星级酒店的装饰电气,酒店要求在客房床头设置一个照明控制的总开关,还要包括电视插座在内的控制开关,但好象强电上有明确要求照明插座不能采用同一路电源,所以我应该怎么解决这个问题?谢谢各位大哥!!!!!!!
免费打赏
shichengmu
2009年01月23日 09:55:18
12楼
你说的问题也称之为"一键式控制",是采用弱电信号控制强电,在客房配电箱里设置一个RCU控制单元就可以做到
回复
混在电气
2009年01月29日 12:39:18
13楼
有床头控制箱的成型设备,你把电源接过去不就可以了。
回复
z-x-g
2009年01月29日 13:41:32
14楼
有装在床头柜上的成形控制板.
回复
lixianfeng2005
2009年01月29日 19:57:27
15楼
有床头控制箱的成型设备,你把电源接过去不就可以了。:)
回复
shiliangxs42
2009年02月02日 13:36:23
16楼
我去请教了其他的高手,他们说可以,但零线一定要用插座的零线,还有供电电源要分开还是开关用的是双掷开关什么的听不清楚,不知道有没有高手知道这么回事???????
回复
gdx8785
2009年02月02日 15:09:54
17楼
照明控制的总开关也称"总制",其设置的本意是为了酒店管理的人性化,是为了方便入住的客人,只要按一下就可以关闭所有需要关闭的照明灯具,通常是不需要控制插座回路的.
这个总开关也有2种做法:
1.)强电控制,也就是采用双控开关控制
2.)RCU(客房控制单元)控制,在4搂已经说过
对于5星级酒店常采用做法2
回复
lei3911
2009年02月10日 10:15:57
18楼
高级 见识了 顶 希望大家继续讨论
回复
lxf010
2009年02月12日 16:17:36
19楼
酒店每个房间设个配电箱,内设1个总空开,若干个分空开,和1个钥匙开关
其中冰箱和剃须刀(或手机)充电器的插座不受钥匙开关控制,其余均受钥匙开关控制,
室内设有一床头柜,控制除上述之外的所有回路
回复
王若男
2009年02月12日 20:24:22
20楼
建议用路创的酒店控制系统。在使用上更实用,在控制上更灵活。在设计上更简单。msn: wanght_998@hotmail.com
回复
janettime
2009年02月13日 15:37:48
21楼
5星级酒店,就应该用专门的酒店控制系统,例如EIB安装总线系统。