同一剪力墙、垂直分布筋变化节点处如何处理
ly45007
ly45007 Lv.3
2009年01月12日 15:20:05
来自于建筑施工
只看楼主

1、一剪力墙,一层垂直配筋10@150,层高3m;到了二层垂直配筋改为8@200,节点处的锚固长度如何处理?按10还是8的钢筋来计算锚固长度? 2、同样位置的GAZ,一层配筋为16根Φ14,到二层改为12根Φ12,截面不变,减少的4根14钢筋在搭接处如何处理?[ 本帖最后由 ly45007 于 2009-1-12 15:23 编辑 ]

1、一剪力墙,一层垂直配筋10@150,层高3m;到了二层垂直配筋改为8@200,节点处的锚固长度如何处理?按10还是8的钢筋来计算锚固长度?

2、同样位置的GAZ,一层配筋为16根Φ14,到二层改为12根Φ12,截面不变,减少的4根14钢筋在搭接处如何处理?


[ 本帖最后由 ly45007 于 2009-1-12 15:23 编辑 ]
免费打赏
jianyingc30
2009年01月13日 10:09:23
2楼
个人认为参照03G101-1 P48页“剪力墙变截面竖向钢筋构造”,锚固取上部钢筋直径的1.5Lae,无论上部直径大与下部 还是小于下部。