我一直对稳高压有疑问..想请教大家....比如..一栋高层普通办公楼.屋顶做了高位消防水箱..且高度满足最不利点消防压力要求...那我地下的水泵房自喷系统怎么做?只用做两台喷淋主泵(一用一备)么?喷淋稳压泵和稳压罐要设么?如果不设的话..喷淋泵的开启如何控制?
我一直对稳高压有疑问..想请教大家....比如..一栋高层普通办公楼.屋顶做了高位消防水箱..且高度满足最不利点消防压力要求...那我地下的水泵房自喷系统怎么做?只用做两台喷淋主泵(一用一备)么?
喷淋稳压泵和稳压罐要设么?如果不设的话..喷淋泵的开启如何控制?
2楼
那就要看你的 喷淋泵 是如何控制了!
也不用有疑问,关键是你对喷淋系统就没有比较清晰的概念。
你大概不知道水箱、稳压泵和稳压罐都是用来做什么的吧,如果你知道了,我想也就不会存在你说的所谓的“疑问”了!
回复
3楼
2楼的 ...水箱,稳压泵和稳压罐作什么的我知道...我是想请教稳压泵启闭的控制...你不说就算了....
回复
4楼
我是想..如果用水流指示器控制的话..管网有一点漏水的话会不会误操作启动喷淋泵?...只做水箱的话误操作怎么避免?而做稳压泵和稳压罐的话可控制误操作....
回复
5楼
还是没搞懂,呵呵。喷淋泵的控制由压力开关控制。
报警阀有个小罐,能避免误操作。
水箱压力能满足要求,不需要设稳压装置。
回复
6楼
其实楼主的提法挺不错的,也对系统有了相当的了解。不过个人认为管网漏水对于改变系统压力不具有根本影响。除非施工有很大问题。
回复