今天收到审图意见:其中一条说“按GB50015-2003第4.5.12条要求,塑料排水立管上的捡查ɏ宜每六层设一个。”我是在立管上每三层设置了一个,我觉得这样设检查什么的更方便一些,难道这样都算错了?大家觉得这样的意见有没有必要提呢。
今天收到审图意见:其中一条说“按GB50015-2003第4.5.12条要求,塑料排水立管上的捡查ɏ宜每六层设一个。”我是在立管上每三层设置了一个,我觉得这样设检查什么的更方便一些,难道这样都算错了?大家觉得这样的意见有没有必要提呢。
12楼
可能是审图公司没有问题可以提了
回复
13楼
审图的,只是按规范来审而以,他们以规范为基础,呵呵,他们看到问题就提出来,如果说连这个都没提,别人还以为人他们没水平呢,嘿嘿,,我画的时候,是每六层设置一个,然后最上层和最下层也都设置,规范已经考虑不利因素的吧,不必再增加了吧,
回复
14楼
另外考虑使用功能无可厚非,但是有些设计人员就是不是大钱就省小钱不省........
回复
15楼
你回复设计完全满足规范要求就行了。
回复
16楼
检查口那里最容易出问题了,使用时间久了,检查口经常漏水。
实际上立管不会塞的,设检查来清堵立管,是事与愿违的。
立管上的检查口应尽量少设。设多了,是花钱不讨好的。
回复
17楼
规范上规定塑料管6层设计 铸铁管每隔一层就 一个 我 们这里的住宅塑料管都事按隔一层设计的
回复
18楼
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
这是验收规范 可是设计规范要求却是 铸铁管 不宜大于10米 塑料管宜6层 谁能解决次疑惑
回复
19楼
检查口那里最容易出问题了,使用时间久了,检查口经常漏水。
回复
20楼
在审图过程中我对这样的问题是不提的,只提违反规范及牵涉安全的问题。
对这样的问题,设计人可以作回复意见也可以不回复。
回复
21楼
多层隔层设,高层按规范
回复