《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。这句话怎样理解?半地下室停车库(共60辆),需设火灾自动报警吗?请高手指点。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。这句话怎样理解?半地下室停车库(共60辆),需设火灾自动报警吗?请高手指点。
2楼
防火规范不用做 但是水暖专业可能做了防排烟系统 喷淋系统等
应做消防联动!
回复
3楼
半地下室停车库(共60辆),半地下室的室内标高比室外地坪低0.6米。上带五层住宅。无通风排烟。有防火卷帘,喷淋系统。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条 我的理解是不设感温探测器,手报,声光报警等,仅设防火卷帘,喷淋系统的信号采集,消防联动。(因为它属于三类汽车库)。
回复
4楼
应当设置,见建筑设计防火规范要求。
只要适用的规范都要遵循,不能只依据专业规范。
消防局可不让过啊。
也多化不了多少钱,总比出了事情后让人找麻烦强。
而且规范都是最低标准。
回复
5楼
依据建筑设计防火规范应当设置。
所有适用的规范都应遵循。
而且规范都是最低标准,有时应根据工程实际情况提高设计标准。
增加温感花不了太多钱,甲方没什么意见的。
回复
6楼
以上问题感觉做很好,不做也可
回复
7楼
火灾自动报警系统设计规范中6.3.8.2条说:疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底.
疏散通道怎么理解啊?不如说一个车库,它只在出口处设有防火卷帘门,这个门算是疏散通道上的防火卷帘么?需要在感温探测器动作后,卷帘下降到底么?
回复
8楼
有防火卷帘,喷淋系统,要设感温探测器
回复