减压阀与减压孔板的设置问题
olivia210
olivia210 Lv.8
2009年01月14日 13:40:26
只看楼主

一24层酒店,地下一层,喷淋系统设计流量40L/S,供水压力120m,地面设有14套湿式报警阀组,地下室设2套湿式报警阀组.地面院设计的图纸中11套报警阀组前均设减压阀减压以保证其供水压力.我是作地下这块设计的,地下的喷淋系统我只是在报警阀后水流指示器前设减压孔板来减压,通过软件计算,保证供水压力不超过0.4MPa时减压孔板孔径为45.请教高手:1.地下设减压孔板减压有没问题?2.减压阀减压安装较复杂,地面是否可以设减压孔板代替?

一24层酒店,地下一层,喷淋系统设计流量40L/S,供水压力120m,地面设有14套湿式报警阀组,地下室设2套湿式报警阀组.
地面院设计的图纸中11套报警阀组前均设减压阀减压以保证其供水压力.
我是作地下这块设计的,地下的喷淋系统我只是在报警阀后水流指示器前设减压孔板来减压,通过软件计算,保证供水压力不超过0.4MPa时减压孔板孔径为45.
请教高手:
1.地下设减压孔板减压有没问题?
2.减压阀减压安装较复杂,地面是否可以设减压孔板代替?
免费打赏
f_jg2003
2009年01月14日 17:07:00
2楼
按说做孔板也是可以的,但孔板选择比较复杂。
当其流量大时,减压作用比较好,但当只有少量喷头喷水时,孔板基本没有多少减压作用,如何保证小流量时减压作用和是否小流量时需要减压的问题怎么处理?
我也想用孔板,但不会啊。
回复
lliubei
2009年01月14日 20:10:17
3楼
孔板能减静压吗????
回复
olivia210
2009年01月14日 21:15:36
4楼
我也知道减压孔板是减动压,减压阀既减动压又减静压,但具体运用时又糊涂了
看过一些图纸,就只是在每层喷淋管信号阀前设减压孔板就完事了
回复
xudi_ccad
2011年06月16日 10:24:59
5楼
有更详细更权威的答案吗?
回复

相关推荐

APP内打开