急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?
sconquer
sconquer Lv.2
2009年01月15日 19:25:53
只看楼主

急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?现场配置如下:1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;4)电机电缆95平,电缆没问题;

急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?
现场配置如下:

1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;

事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;

由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。

问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸, 电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水), 当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?

我们现场非常着急,烦请高人指点!

先谢谢大家了!!!!

[ 本帖最后由 sconquer 于 2009-1-15 19:57 编辑 ]
免费打赏
lxq-1998
2009年02月12日 15:48:28
32楼
变压器有没有设置低压零序保护?楼主没有说,如果有就是零序保护动作。
回复
xuxianjie
2009年02月12日 18:41:22
33楼
1 首先要查看总开关跳闸是过载?还是短路?或接地故障?保护动作?或其他信号促使开关跳开,如欠压等
2 热过载170A,若设定是重载30的话 假定7.2倍的额定电流要9-30S才会跳。所以它不跳最不奇怪。
3 该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,那么它设定为250A,此时假设电流若为7.2*250=1800A,短路保护不会动作10*250=2500》1800,过载需要动作的时间是大概需要30S以内的时间,所以如果电流在2500以下过载,热过载继电器应该在该泵电机主开关断路器之前跳,加上误差的话,结果还是热过载继电器先跳。
4 主开关大多是电子式的,非常灵敏。若在全负荷情况下,该情况出现总开关跳也没有问题。
回复
xuxianjie
2009年02月12日 18:45:29
34楼
那么先检查热过载继电器没有问题
就检查总开关的设置是否过小
然后查看2个保护之间 (电机上方断路器 与热过载继电器是一级)保护曲线是否有交叉。
回复
xuxianjie
2009年02月12日 18:48:47
35楼
方法:将断路器参数调整至205A左右 原因170 *12/10=204A
回复
liuyan.feng2006
2009年02月13日 11:25:09
36楼
非常好啊 受教了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
白龙行天下
2009年02月14日 13:12:40
37楼
我们也遇到了一次这样的问题,现场空开没有掉,配电室也没有掉,变压器零序保护掉闸。断路器对地短路掉闸电流为10IA,而实际上达不到;配电室空开为630A,用电压除以变压器、电缆、配电装置的阻抗后仍达不到6300A;而变压器零序电流保护整定比较小,为变压器额定电流的1/3——1/2,而继电器也比较灵敏,所以掉闸。
回复
xinxirong
2009年02月17日 12:19:46
38楼
漏电的可能性不大,变电所通常用TT系统,哪来PE线。
另外单相接地可能性也不大,变电所出线回路的塑壳断路器一般也就是三段保护:长延时、短延时、瞬时,零序保护通常是10KV以上才有。
越过热继电器跳闸很可能是短路,像水泵这种设备通常是单独一回路由电房引出,设计的时候没有适当放大电房出线回路的断路器Ir值,而这个数据却没有明确告知大家。
另外电子脱扣也是不稳定的,通常重要的负荷都用电磁脱扣。
回复
fanxuejun72
2009年02月18日 16:18:29
39楼
个人建议:你的低压总开关在平时是否用电已达到饱和状态?此时电机有水引起电流过大(如长时间在250A,热继170A有待?)此时总开已过负荷。故引起跳闸,后你重新合闸时,总开负荷轻故电机断路器跳闸。
回复
ruthful
2009年02月19日 16:05:42
40楼
应该是主开关漏电动作了
回复
xuxianjie
2009年02月19日 17:26:01
41楼

总开关跳闸的看法我比较赞同。
回复