[锅炉]常压锅炉采暖系统怎么定压?
stary
stary Lv.5
2005年04月12日 15:44:04
只看楼主

采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?

采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?
免费打赏
sunbase
2005年04月12日 16:47:16
2楼
根据建筑的高度,先定“静压”,之后启动循环泵定”动压“,现在一般都是微机定压,
补水是把水箱里的水用补水泵补进系统内,一般是补到系统的回水管上。
回复
dlwyg
2005年04月12日 17:24:38
3楼
单点定压方式
回复
dlwyg
2005年04月12日 17:25:59
4楼
双点定压方式
回复
stary
2005年04月13日 09:09:04
5楼
版主太厉害了!感谢感谢!有关常压锅炉采暖系统的资料哪里有啊?版主给推荐一本吧!另:回水自动启闭阀的工作原理是什么?单点定压方式怎么保证顶层散热器不汽化?
回复
stary
2005年04月13日 09:24:56
6楼
再补充一点:回水自动启闭阀和循环水泵出口直接的联通管的作用是什么?
回复
zq2000
2005年04月13日 10:33:36
7楼
回水自动启闭阀和循环水泵出口直接的联通管的作用是
在循环水泵处起恒压作用
回复
stary
2005年04月13日 11:11:24
8楼

能再讲的详细些吗?循环水泵出口压力应该高于回水压力的呀!哪里有介绍常压采暖系统设计的资料?
回复
dlwyg
2005年04月13日 18:21:50
9楼
广州贝龙热力的设备样本上有,可以找当地经销商索取,具体介绍常压锅炉的书我见过一本很早以前的书,现在书店买不到了。“技术措施”上有一些,可以找来看看。
回水自动启闭阀是和系统循环泵联锁的,阀体接一根管至循环泵出水管路上,靠循环泵开启时出水管路的压力使回水自动启闭阀开启;当循环泵停止时,回水自动启闭阀也跟着关闭。
回复
stary
2005年04月14日 09:04:22
10楼

感谢版主!
单点定压的系统是不是不能采用下供下回的系统,否则顶层散热器会汽化?!
回复
jswgq-55
2005年04月14日 09:50:25
11楼
版主真是厉害啊,学到不少东东。