采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?
采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?
12楼
常压锅炉出水一般不会超过100度,只要不出现管道内负压,就不会汽化.单点定压下供下回的系统和其他形式的系统一样,在运行过程中不会出现负压的.
回复
13楼
我想请问斑竹,对于单点定压系统,在系统刚投入运行开始往管道充水时怎样能保证整个系统充满水?
既然如此,那双点定压的意义何在?
相信斑竹的解答使我豁然开朗。
回复
14楼
我的理解:单点定压类似于开式热水供应系统,依靠系统循环泵将水打进系统.
回复
15楼
不管哪种定压方式,循环泵都要克服系统最高点与热源之间的垂直高差.
回复
16楼
系统定压装置是为了保持系统压力。
回复
17楼
我的理解:常压锅炉的所谓定压装置不同于有压系统的定压,在常压锅炉系统设置高位水箱的意义更多的是为了保证系统满水.
回复
18楼
在北京地区,技术监督局的标准是锅炉上的压力表显示必须是0,我们以前做过的无压系统一般是通过膨胀水箱定压,并且在锅炉和出水阀门之间连接一个大气连通管通到膨胀水箱,有些系统是经过二次换热,锅炉一次测做成无压系统,这样技术监督局就不用验收了,而且每年的检验费省了很多
回复
19楼
dlwyg斑竹厉害,佩服。定压主要是为了系统满水,负责上层倒空或者停泵后水容量减少,上层进气。常压锅炉采暖系统定压原则是将锅炉(常压)与系统(大于常压)两个不同的压力分开控制,只要能较好的作到两压力分开,还是比较适用于小型建筑物的。个人倾向于双点定压方式,系统稳定,并且适应性较广。