[锅炉]常压锅炉采暖系统怎么定压?
stary
stary Lv.5
2005年04月12日 15:44:04
只看楼主

采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?

采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?
免费打赏
ydh1981
2005年11月25日 15:20:40
22楼
斑竹的这两张图片是什么地方的,
如果是什么书的,强烈建议把书上传

我现在遇到两个常压热水锅炉采暖项目出现不同的问题了,锅炉房部分是由锅炉厂家提供工艺图纸,出问题,把我叫过去,我也不太明白。常压热水锅炉采暖的资料没找到。

谢谢斑竹了。
回复
spr2004
2005年11月25日 16:21:45
23楼
我认为双点定压中的定压补水箱可以省去,不止大家有何建议
回复
dlwyg
2005年12月02日 16:29:22
24楼
高出锅炉上方1米处的水箱一定不可以省去:1.该水箱起到通大气的作用,保证锅炉始终是不承压运行,这一点是最主要的;2.软化水一般可以由该水箱补至系统。
回复
dlwyg
2005年12月02日 16:30:29
25楼
22楼的可以找“技术措施”来看看。
回复
幸福人
2005年12月02日 17:16:08
26楼
以前对常压锅炉供暖系统用得不多,也不很明白,看了版主地论述,豁然开朗。谢谢,十分的感谢!
回复
liuyanxin1977
2005年12月03日 12:39:28
27楼
我们新做了一个工程也是常压锅炉
可是顶层的住户不热
没水也没气
是怎么会事啊/?
是双点定压的那个系统
是两台两吨的锅炉
循环泵流量是60t
扬程是32m
两用一备
另外说明一点
他的立管是一直通到底的
回复
liuyanxin1977
2005年12月06日 17:24:26
28楼
我想请教一个问题;如果没有那个阻力调节阀,系统会是个什么情况??
是不是系统就带压运行了/?
阻力调节阀的作用是什么/?
另外一个是:回水管先进补水定压水箱然后从水箱进锅炉,而不要这个阻力调节阀可以吗??
这个系统又和上面的那个系统有什么区别??
请斑竹指教
回复
w_e_i6
2005年12月07日 11:18:30
29楼
高出锅炉上方的水箱是不是比锅炉高500mm就可以,好像有这样的规定。
回复
sin624
2005年12月30日 10:00:59
30楼
补水膨胀水箱的作用是什么?能不能省去?谢了
回复
yyfy98
2006年01月02日 10:03:05
31楼
我们这的所有采暖系统工程中(单点双点)没有定压补水箱\集气罐\自动排气罐\阻力调节阀\补水膨胀水箱
只是在用户的散热器上安手动放风门,在回水阀门上调节供暖时的压力.就这种采暖方式大家评一下.1是否省钱,2能否使用户暖气正常使用,3系统的利弊.4单点定压为下供上回式,如改为上供下回式有何利弊应如何设置
回复

相关推荐

APP内打开