采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?
采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?
32楼
朋友,你的这句话说的不对!!
对于常压锅炉,锅炉出水口设循环水泵不错,但是你上面说的水箱的位置就说的不对了,水箱要设置在循环水泵的入口前!!也就是要放在锅炉的出水口上!!!
回复
33楼
你说的是不是和这篇文章里讲的一样.
回复
34楼
1,可以加定压水箱,补水补到补水箱中。
2,加补水变频定压机组,补水补到回水管中。
回复
35楼
采暖系统中的空气分离器是个什么东东??
回复
36楼
厉害!能讲将不水泵如何定压吗?
回复
37楼
谢谢各位大虾!
回复
38楼
我提倡双点定压且补水泵的定压点应连在循环泵的出水管上。
回复
39楼
看了一会,越来越不明白了,单点系统的定压是怎么回事?
回复
40楼
我有问题想和版主探讨,我认为回水自动启闭阀和循环水泵出直接了联通管不是为了定压用的。是为了保护水泵和锅炉用的。循环水泵起动之初,出口阀门应在关闭状态,打开联通管,使通过阻力调节阀的流量接近额定流量时,打开循环泵出口阀门的,关闭联通管。关闭循环水泵时,也要先打开联通管,然后再关闭出口阀门,再停泵。
阻力调节阀的前的压头不得小于最顶层系统的汽化压力和最顶层与阻力调节阀间高差压力的压头之和。
回复
41楼
小弟以前也接触过常压锅炉,虽然使用效果达到了,但管路设置很不成功!学习一下,谢谢!