朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]
朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?
事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁!
[
本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]
![DSC00214.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D2/70/rBBhH11Jhk-AV7-hAA4b7fIPc54202.jpg)
![DSC00216.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00217.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
92楼
事故原因:一弱电施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁!
那请问:该踩踏人员的伤亡情况最后如何啊?
回复
93楼
用的母线不行,要用我厂的就不会有这样的问题。
回复
94楼
你们就这样管理你们的施工人员吗?你们就这样管理你们的施工人员吗?你们就这样管理你们的施工人员吗?
回复
95楼
设计制造问题,可能最大的问题还是客户,谁叫你Q啊。比价比死人,这年头是经济质量啊,一分钱一分货,信不信自己问问
回复
96楼
怪不得在学校里老师们教导说要注意安全,到单位了师父说要注意安全。
回复
97楼
母线桥盖板强度低,且母线与盖板的电气间隙估计也没有足够的余度。
维修人员踩上后盖板变形,使母线桥盖板与铜排固定螺栓短路。
为避免类似问题应加大盖板与载流导体的电气间隙,并考虑母线桥盖板的载荷能力,加大盖板的强度。
回复
98楼
造成变压器烧毁主要是保护装置不好,我以前的单位电力公司换电流互感器时,把连接主母排与互感器的短排装错了,导致两母排短接,送电dw17 产生 的弧光将进线柜的母排烧熔了,dw17 座体端部熔化,变电所跳闸,造成大面积停电,我们自己的gg1柜断路器竟不动作,dw17 开关本体,变压器均未损坏。我们的母线桥也是这样,只不过全部用绝缘的环氧板做的。
我们找供电局问我们自己的高压断路器为啥不跳,他们竟说变电所的开关灵敏度比我们的高。
回复
99楼
人怎么能把它踩短路呢 带电后应该全封闭了 人踩也不回变形呀 质量问题哟
回复
100楼
短路了 进线开关的保护要动作啊 定值合理的话也不会烧变压器
回复
101楼
不会吧。。那人没有事吗?
回复