看看一起联络母线桥的事故。
lovefoly
lovefoly Lv.3
2009年01月16日 21:34:34
来自于工地图片
只看楼主

朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]

朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?
事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁!

[ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]

DSC00214.JPG


DSC00216.JPG


DSC00217.JPG

免费打赏
xiaorenfei
2009年02月07日 14:42:44
42楼
楼主在考我们的技术实力啊!!
回复
butterfly8892
2009年02月08日 10:24:00
43楼
可能是螺钉上的长,接触到了母线绝缘层,母线发热后绝缘烧坏绝缘层,造成母线通地短路。记得三年前我在上配电盒的螺丝时可能是压到了电线外皮,数控运行了两小时候就造成了配电盒放炮,很大的声响。
回复
fzl197428
2009年02月08日 10:25:14
44楼
应该是尖端放电造成的,相间短路不会击穿并击出小洞来,而应该是一条长直线,尖端放电时比较集中,容易造成一点击穿
回复
hg_cxb
2009年02月08日 11:11:58
45楼
晕!
脚印肯定是后来踩上去,不然烧黑了怎么能开到呢?
母线制作工艺太差!
单相对地短路。(只有中间相有烧熔的痕迹)
回复
zyw921
2009年02月08日 20:27:54
46楼
楼主,踩得人不是你吧?危险…!
回复
cngz005
2009年02月09日 09:34:08
47楼
学习,学习。
回复
成套毛毛
2009年02月09日 09:38:39
48楼
看照片,该母线桥架为成套厂家自己土方法制作的空气式母线桥架,此类桥架出事故率要比密集型的要低的多呀,
它的好处是,电气间隙都会远大于标准要求的,空间大,安装简易,缺点是体积大,
事故的发生有可能是桥架变形,内部有残留物导致间隙不够,或许是楼主在做某实验,在考验大家的智力,
回复
1000kv
2009年02月09日 14:29:36
49楼
象是支持绝缘子被击穿了
回复
brshan
2009年02月11日 14:09:18
50楼
怎么看不到支持绝缘子啊
回复
sjq82296808
2009年02月11日 20:49:06
51楼
:kiss: :time: