看看一起联络母线桥的事故。
lovefoly
lovefoly Lv.3
2009年01月16日 21:34:34
来自于工地图片
只看楼主

朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]

朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?
事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁!

[ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]

DSC00214.JPG


DSC00216.JPG


DSC00217.JPG

免费打赏
chjs001
2009年02月18日 20:55:08
62楼
应该是相间对地短路了啊,我在我们公司的时候有一次插头的线硬化了造成了相间短路都爆炸了啊
回复
cfx911
2009年02月19日 09:14:46
63楼
不管怎么说,违规操作,人没事吧?
回复
ccxvcc
2009年02月19日 18:20:02
64楼
人应该没死,因为整个人都是等电位,不过脚可能被高温电弧烧伤
回复
gk120
2009年02月19日 23:24:25
65楼
伤人了么 伤人了么 伤人了么
回复
huangxb
2009年02月20日 22:14:15
66楼
踩的人怎样了?
回复
changemyself
2009年02月21日 14:21:44
67楼
小心呀:call: :call:
回复
caodianchun
2009年02月21日 17:33:46
68楼
绝缘子做支持件,短路耐受强度根本不够
回复
lovefoly
2009年02月21日 21:45:55
69楼
人莫得啥子事。。
变压器就惨了。。
回复
yaojinbei
2009年02月22日 14:29:54
70楼
象是短路状态,时间不短的样子,保护没动作?看来这供货商挣老鼻子钱了。
回复
luckhare
2009年02月24日 11:43:59
71楼
用绝缘子做支持件,短路耐受强度根本不够。盖板被人踩上去,造成相间短路和对地短路。
回复

相关推荐