有哪位前辈能介绍一下上海地区各建筑冷负荷指标估算值?
chentong_1987
2009年01月17日 10:11:25
来自于中央空调
只看楼主

上次算冷负荷的时候,一般房间,就是客房办公室,负荷都在60,70w/m2左右,我是用软件规规矩矩算得,不知道对不对,然后网上查一下负荷的估算值,看到很多帖子都说要在120w左右,小了很多阿,这是不是因为地区差异啊?我觉得办公室人很少的(经理室就一两个人吧?),而且国家不是说外围护要做保温么,人少的地方主要负荷就是围护结构了阿。所以我想,那个120w是不是以前没出台节能政策以前老的估算值啊?那么现在一般是多少啊?我就少算了一个地面冷负荷哦,照明,设备,人体,内外围护都算了。

上次算冷负荷的时候,一般房间,就是客房办公室,负荷都在60,70w/m2左右,我是用软件规规矩矩算得,不知道对不对,然后网上查一下负荷的估算值,看到很多帖子都说要在120w左右,小了很多阿,这是不是因为地区差异啊?我觉得办公室人很少的(经理室就一两个人吧?),而且国家不是说外围护要做保温么,人少的地方主要负荷就是围护结构了阿。所以我想,那个120w是不是以前没出台节能政策以前老的估算值啊?那么现在一般是多少啊?我就少算了一个地面冷负荷哦,照明,设备,人体,内外围护都算了。
免费打赏
imkfk-8
2009年02月05日 17:22:29
2楼
上海地区办公室一般至少150,开敞式多人办公室估算至少200
算少了夏天温度降不到20度找你哇?
阿拉上海人就是有钱,放心,房价那么贵的情况下,不会在乎你这么一点空调投资。
回复
vf_19s
2009年02月06日 09:03:48
3楼
是否能列出你的大部分计算条件?
是针对什么维护结构、以及各项系数的取值?
气象参数是如何选取的?等等。
估算值是现在设计者为了保证全年效果的经验值,自然会有余量。
不过个人觉得2#的态度并不是很可取。另外,公共场所现在夏季温度不得低于26度,谢谢。
回复
chentong_1987
2009年02月09日 08:15:43
4楼
老大们~~~~我们还是说负荷吧....120
回复
vf_19s
2009年02月09日 16:40:47
5楼

不是不想回答楼主你的问题,只是这个问题本身就不是非常规范,你问不同的人,可能会告诉你不同的结果。
这样的问题太容易吸引那些好事的所谓砖家,看起来这些人里有很多还极其没有素质。
楼主你如果只需要一个经验数据,你可以请教本帖中号称很强的那位,虽然他可能连一些常识都没有搞明白。但是我觉得更靠谱的还是通过自己计算。
回复
crazy_123456
2009年02月11日 08:45:16
6楼
至于上海人怎么样,是否都有钱这里咱不管。对于提问的同学我还是那句话,先看看书自己算,新手一定要自己先详细算几次,才可以积累一定的经验~ 慢工出细活
回复
jiangxukkk
2010年03月11日 22:02:34
7楼
很明显 没算新风负荷,还有感觉系数保守点做设计
回复
cnbbzz
2010年03月11日 22:23:05
8楼
给个实例吧,我们办公室多联机,指标是125w/m^2,没开新风,在夏季,温度最多降低至25度。人员密度基本在0.2人/m^2,一人一台电脑。
电算的时候,最准的是围护结构,最不准的就是室内人员及室内设备容量,输入时容易忽略,造成计算值偏小,即使是办公室,也是不要一概而论的好,出租办公室与国有企业那种办公室的人员密度相差很大的。出租办公室一般150w/m^2都偏小。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-19 12:51 编辑 ]
回复
zhukuoyue
2010年03月12日 03:49:46
9楼
理论上是没错哦 但是要考虑实际用的情况 一般的话理论乘以2基本差不多,不行的话再加30%
回复
cjs11hj
2010年03月12日 09:19:02
10楼
论坛是学习的,不是炫耀和骂街的地方。
回复
撼地神牛
2010年07月19日 12:30:28
11楼
我觉得上面的暖通区管说得很好。举个例子胜过空洞的说教
回复

相关推荐