10KV配电设计高压柜的选择
guitarsound
2009年01月17日 10:58:15
只看楼主

10KV配电设计中高压室用的高压柜的柜型如何选择?KYN有许多柜型,请教高手们如何分?比如说什么情况下会用到那一种柜型?

10KV配电设计中高压室用的高压柜的柜型如何选择?KYN有许多柜型,请教高手们如何分?比如说什么情况下会用到那一种柜型?
免费打赏
lingxuct
2009年01月17日 12:06:32
2楼
高压开关柜的选择:
1、业主投资的多少,是选择名牌还是普通国产的依据。
2、变电所能放开关柜的位置大小和系统接线的要求,是选择中置柜还是环网柜(一般是环网柜体积小一点)。
3、还是钱的问题,当买不不起正宗进口(或ABB、西门子等组装柜),但还有机会考虑柜子是国产的,断路器用ABB、西门子等。
4、考虑是否用进口ABB或西门子及GE、SEL等综保,或南瑞的RCS系列。
回复
电隐
2009年01月21日 21:20:56
3楼
一般采用KYN28A-12的柜型,又名GZS1-12。为铠装移开式户内10KV高压开关柜。
回复
guitarsound
2009年02月02日 14:25:24
4楼
听说是不同厂家生产的柜型是不一样的..
回复
wzp5
2009年02月03日 20:39:11
5楼
请问一般KYN28A-12的柜型,采用国产中高档的配置,价格大约是多少?增加微机保护一般每台柜要增加多少造价?微机保护是指单台,还是整个系统配置?
回复
lingxuct
2009年02月04日 04:36:44
6楼
KYN28A-12空柜(只配电流互感器和母排)约9W,VD-4或VS-1断路器(1250A,31.5KA)约3.5W,合价12.5W。
综保价格差的较多,价格低性能好一点,建议用“阿尔斯通”的,约2W不到,稍好一点用南京中德的西门7SJ系列,2W左右。
综保是单个的价,做监控只要再加一套“前置机”(当然要看系统大小,小的用前置机可代服务器,大的要配服务器和多台前置机组成),前置机柜内还有接口转换器等。前置机柜与后台机另算。
回复
waj
2009年02月04日 09:50:37
7楼
单电源的话,用进线柜、计量柜、出线柜。双电源的话,用进线柜、计量柜、出线柜、联络柜。
回复
ejmbcty
2009年02月05日 16:47:22
8楼
没6楼说的那么高的价格吧
回复
kkkill
2009年02月05日 22:15:11
9楼
没上面说的那么高
回复
huyuqiang
2009年06月25日 17:22:20
10楼
现在用KYN28-12这种高压柜还是比较多的。
回复
lymise
2009年06月25日 17:39:05
11楼
主要应考虑环网或者是中置柜
环网柜比较经济,中置柜安全可靠
一般来说变压器超过1250kva就不能使用环网柜,但也要看各地电力公司的做法
回复

相关推荐