小弟刚做设计不久,也没有师傅,全靠自己摸索,最近刚刚做了一个工程,是一个六层住宅的供暖,审图说要水力计算书,我做了一份,请大家指教!!该住宅为六层加阁楼,系统形式:立管采用双管,下供下回,水平管采用“水平跨越式”,采暖为分户热计量。水力计算中我只用鸿叶算了最不利环路的阻力损失,该住宅有三个单元,所以我算了三组,感觉有点不对,请大家指教!!小弟感恩不尽!!!!

小弟刚做设计不久,也没有师傅,全靠自己摸索,最近刚刚做了一个工程,是一个六层住宅的供暖,审图说要水力计算书,我做了一份,请大家指教!!
该住宅为六层加阁楼,系统形式:立管采用双管,下供下回,水平管采用“水平跨越式”,采暖为分户热计量。水力计算中我只用鸿叶算了最不利环路的阻力损失,该住宅有三个单元,所以我算了三组,感觉有点不对,请大家指教!!小弟感恩不尽!!!!
免费打赏
rainbowyoung
2009年03月26日 13:05:23
22楼
鸿业是好的,只是兄弟有一些准则没有把握好。一般来说沿程阻力损失应该在60-120Pa/m比较好!
系统并联环路压力损失差额不应大于15%的,这个是死命令,在计算时通过调整管径和增加阀组件,可以实现的。
回复
xiaohan05201
2009年04月12日 14:24:54
23楼
估计也就是应付审图,如果真的说起来要卡人的话,水力计算只要一个《暖通规范》第4.8.6条就难啊。至少我是从来没有满足这一条,呵呵说的多好啊
回复
kk82521169
2012年01月04日 14:14:20
24楼
软件害死人 时间长了 人家问你怎么原理 你都说不上来