【求助】关于静压桩桩顶质量问题(请多多关注)
lordland
lordland Lv.2
2009年01月17日 23:11:45
来自于建筑施工
只看楼主

一、基本情况本项目桩基础采用AB型ф400静压预应力预制管桩,桩身混凝土强度C80,数量共计111根,桩型为摩擦端承桩,单桩承载力特征值约为100t。主体结构为混凝土框架结构,楼高24米,共计6层。在桩基础施工期间,发现施工队伍为了节约成本而不按照质量技术交底进行施工:在配桩时桩顶低于现场自然地面,导致部分桩头低于承台底部标高。按照设计要求,桩顶在截桩后仍需锚入承台底部10cm。根据现场勘察结果表明,,低于设计标高的桩头分布概率达到即将施工的36座承台中单个承台设计所需桩数(四种类型的承台,每承台桩数1~4根)25%~50%左右。

一、基本情况
本项目桩基础采用AB型ф400静压预应力预制管桩,桩身混凝土强度C80,数量共计111根,桩型为摩擦端承桩,单桩承载力特征值约为100t。发现上述问题后,施工队负责人承诺采取补救措施进行整改。但从今日施工现场的情况来看,仍然存在以下几个方面的严重质量问题:
1、施工队对桩顶与承台底部距离达到40cm以上的,采取同型管桩焊接接长至桩顶设计标高的处理方法;距离40cm以下的采用砌砖模浇捣C30混凝土至设计标高的处理方法。
2、接高桩顶采用的管桩类型与原设计要求的管桩类型不同。设计管桩类型为AB型,而接高部分的管桩采用从其他工地调运过来的经切割后的废弃A型管桩桩头。
3、不按设计要求和相关规范进行焊接接高桩头。本工程设计要求接桩时采用专用设备和焊条进行二氧化碳气体保护焊作业,并且对焊接基材的清洁程度、除锈工艺、焊后间歇时间和焊缝质量皆有严格规定。但在现场桩头接高施工过程中,仅采用手工焊接,并且焊缝质量差,焊接基材淌满泥水且不进行去锈处理。

三、怎么办?
1、本人尤其对距离40cm以下的桩顶采用砌砖模浇捣C30混凝土表示严重关注,此方法实质是以C30混凝土柱对预制管桩进行接长,本人认为将会对基础承载力产生严重影响。至于究竟如何影响到何种程度,想请教大家。
2、后两个质量问题如何解决?

谢谢了!
免费打赏
yinlang
2009年02月20日 14:29:05
12楼
桩的图籍上专门有短桩的处理办法,但不能用其它桩头往上接,应该是钢筋笼加混凝土并加大承台才可以。
回复
cjwliwei
2009年02月23日 14:18:36
13楼
先对施工单位进行处罚。还是参照图集做法施工稳妥,施工前须让设计对做法确认一下,桩基础还是慎重的好。另外,桩身砼强度等级设计为C80吗,可是不低?
回复
wwff04
2009年02月24日 11:09:45
14楼
个人认为还是加大承台高比较好,这就需要你门技术部门的力挺了。也可以接桩,但楼主那里施工队采用的方法不可取的。
回复
lf0258
2009年02月25日 09:57:05
15楼
1、设计院出意见,这个最可靠.
2、接桩。
3、挖下去,加大承台。
无论什么方法都需要设计院认可,切记!不要自己担责任,切记!
回复
whdlsjyczl
2010年04月11日 21:37:06
16楼
设计单位就是万能的吗,也不一定知道呀
回复
whdlsjyczl
2010年04月11日 21:38:44
17楼
施工的问题,不要老师找设计院
回复

相关推荐

APP内打开