因为地方有限,消防控制室兼做值班室,消防室的面积够大吗??还有开关柜柜侧离墙安全距离是多少呢?请师父们指点一下

因为地方有限,消防控制室兼做值班室,消防室的面积够大吗??还有开关柜柜侧离墙安全距离是多少呢?请师父们指点一下

未命名.JPG

免费打赏
carlchan
2009年01月19日 11:09:59
2楼
个人觉得应该1-9柜边离墙120,使另一边的1-1柜离墙800
至于消防控制室我就不懂
回复
urpig
2009年01月19日 20:56:40
3楼
消控室面积感觉有些小。一般30m2以上吧。
里面要摆一些柜台,ups,值班人员还要一张桌子一张床。

可参考《火灾自动报警系统设计规范》P67条文说明

《民用建筑电气设计规范》P221,安防监控中心面积不宜小于20m2
可类比一下。。

还可看民规P352
回复
utopia1984
2010年01月27日 13:42:38
4楼
很好很强大
回复
lingxuct
2010年01月28日 08:29:01
5楼
请问楼上,好在哪,强在什么地方?

问楼主,房子为什么这么小?安全通道最小也需要800?

如果一定需要放9台柜子,个人有个建议:把消控室与配电室打通(或用抬梁),1-9柜往上移到800mm,1-1柜上面无墙档住就好了。

柜前留2400,柜后可留800。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-28 08:30 编辑 ]
回复
liu630
2010年01月28日 08:39:32
6楼
同意2楼的意见,取消一侧的通道,将另一侧的通道加大,如果通道宽为460,人都得侧着身子过去,要是往柜后搬运一些试验所需的设备的话,稍微大一点的设备就过不去了。
回复
gxlztyjly
2011年07月29日 10:07:58
7楼
学习了。谢谢!
回复
l13591991255
2011年07月29日 10:16:35
8楼
消防控制室与配电室相邻,已经不合适了,怎么能把墙打通那
回复
dotacainiaoa
2011年07月29日 12:00:22
9楼
4米宽的房子,摆两排,哥们
回复
hxxsh2009jh
2011年08月01日 22:16:28
10楼
按图纸所示配电室长度小了点1-1及1-9配电柜据左右墙通道应不小于0.8米,宽度应该够了把配电柜向后移据后墙应不小于1.0米处,柜前操作面为2.1米。