砖混结构条基沉降缝处基础如何处理?
hjytmq
hjytmq Lv.2
2005年04月13日 10:53:25
来自于地基基础
只看楼主

砖混结构通常是用的素砼土基础,因为在沉降缝处基础要完全断开所以为了满足只好设计成一个个小的独立柱基,这种处理方法是不是正确还望各位给于指点。你们有什么好的方法?

砖混结构通常是用的素砼土基础,因为在沉降缝处基础要完全断开所以为了满足只好设计成一个个小的独立柱基,这种处理方法是不是正确还望各位给于指点。你们有什么好的方法?
免费打赏
mahoud
2005年04月29日 13:10:29
12楼
<同时使用柔性和刚性条基是否违反规范:同一结构单元不宜采用两种基础形式。还有就是两基础交接处如何处理?>

同一单元结构不宜采用两种基础形式:1.没有说"严禁"说明可酌情使用;2.既然已经断开了,可以理解为两个结构单元,这个作为向审图提出的依据;3.选择断开后,两边宜采用柔性基础.
回复
superstar2202
2005年04月29日 13:22:44
13楼
我要提醒12楼的朋友,规范上没有说"严禁"的情况,还是尽量的少用甚至不用的为好。因为一旦出现问题,你是说不清楚的。所以不如尽量的不犯规范,除非情况没有办法。
回复
mahoud
2005年04月29日 16:08:30
14楼

呵呵!提醒的对!这个提醒对于大家都是有用的
回复
gaozhibao
2005年09月25日 21:55:50
15楼
版主能再解释一下什么是咬合式独立基础吗? 能帖个图上来吗?
回复
lqddc
2005年09月26日 14:51:15
16楼
我们这儿一般做柔性基础,两边第一开间分别做局部片筏,降低地基压应力。
回复
clilove1983
2005年11月06日 17:53:51
17楼
沉降缝处基础处理,你们能不能上传一些图嘛,让小弟们参考参考。
回复
xylcj
2007年07月27日 16:51:14
18楼
砖混基础的悬挑,是层层挑还是仅基础挑呢?层层挑,不是成了填充墙了?仅基础挑,那楼上那么大的荷载全部加在挑梁上吗?
回复
zhishiluguo
2008年10月20日 10:42:28
19楼
砖混基础的悬挑,是层层挑还是仅基础挑呢?层层挑,不是成了填充墙了?仅基础挑,那楼上那么大的荷载全部加在挑梁上吗?
回复
zhishiluguo
2008年10月20日 10:43:24
20楼
砖混基础的悬挑,是层层挑还是仅基础挑呢?层层挑,不是成了填充墙了?仅基础挑,那楼上那么大的荷载全部加在挑梁上吗?