再说应急照明
klj
klj Lv.6
2005年04月13日 11:04:25
来自于照明工程
只看楼主

关于消防应急灯具的应急时间规定各规范各有不同,不知大家在设计的时候如何选?现在摘录如下:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92附录C3规定持续工作时间:多层、高层≥30min; 超高层≥60min《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.2条规定连续供电时间不少于20min《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)第9.2.6条规定:连续供电时间不少于20min,超过100米的连续供电时间不少于30min

关于消防应急灯具的应急时间规定各规范各有不同,不知大家在设计的时候如何选?
现在摘录如下:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92附录C3规定持续工作时间:多层、高层≥30min; 超高层≥60min
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.2条规定连续供电时间不少于20min
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)第9.2.6条规定:连续供电时间不少于20min,超过100米的连续供电时间不少于30min
《消防应急灯具》GB17945-2000第5.1.2条消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min
以前我都是按30min考虑的,最近审图中心提出应按GB17945-2000执行?郁闷了,请大家谈谈自己的看法。
免费打赏
lllmmmxxx
2005年04月13日 11:01:51
2楼
我按60分钟选~~


回复
zyzylz
2005年04月13日 11:08:59
3楼


不太好吧!我觉得应该服从小的
回复
klj
2005年04月13日 11:10:10
4楼
审图中心按大最大的审了如何回复呢?
回复
lllmmmxxx
2005年04月13日 11:21:49
5楼
建筑类型不一样,要求应急灯放电时工作时间要求就不一样~

都卡在90MIN,不合理吧~~

我们行业规范定定的时60MIN~
回复
klj
2005年04月13日 14:19:57
6楼
哪条规范规定的是60min?
回复
ttt2050
2005年04月13日 14:45:47
7楼
这个其实主要针对消防应急灯具生产厂家说的,就是说他生产的应急灯内所带的蓄电池应该有90min的放电容量,我们设计时只管选择应急灯就是了,达不到的灯具都不会生产更不会在市面销售,用不着伤脑筋啊?如果你是设计的外部双电源的那不好意思,你得保证外部那路电源发生火灾时能运行90min了,不过这个我想没有什么定量的标准,你说行就行喽哈哈.
回复
klj
2005年04月13日 16:33:16
8楼
好,谢谢楼上
回复
zhoushu8
2005年04月13日 21:27:31
9楼
针对消防应急灯具生产厂家说的


又不是设计规范,你们那审图的神经有毛病
回复
lllmmmxxx
2005年04月14日 08:24:22
10楼


首先是设计上要求作多多少秒~再才是厂家产品~

作设计的人自己当然要明确~~
回复
szhjf
2005年04月14日 09:33:07
11楼
我们老总是参与编制照明设计规范的,所以知道了,现在“要求”用90MIN的了!
回复

相关推荐