对于一台活塞制冷机组 是否冷却水的温度越低越好 功效高 比较省电
对于一台活塞制冷机组 是否冷却水的温度越低越好 功效高 比较省电
12楼
这个比较有道理。需要算一下在新的冷凝温度下的流量,看看还在不在膨胀阀的调节范围以内
回复
13楼
对于氨制冷系统来讲是的
回复
14楼
对于氟里昂系统冷凝温度过低,会导致热力膨胀阀前压力不够。
回复
15楼
对于远大的机组来讲,冷却水温度过低的后果是主机报警,严重的就会自动停车或是开机不了。
回复
16楼
假设将冷却水进水保持在28度 和36度 哪种情形下省电
他的冷却水标准工况是32度 冷冻水出水7度 相对冷却水进水保持在28度 冷冻水出水会更低4度 或制成冷冻水出水7度时所用的时间短 而在冷却水进水在36度时 冷冻水出水会高 或制成冷冻水出水7度时所用的时间长 可以这样理解吗
回复
17楼
支持:lol :lol
回复
18楼
对于机组来说,过冷和过热都是有一定的限度的,这个通过卡若循环图上看是最直接的。
回复
19楼
当然是28度比32度省电,COP高啊!
回复
20楼
冬季运行时水温要控制在22度以上,保证机组负荷,防止发生喘振.
回复
21楼
如“求真务实”版主说的“有限度”。
任何事物的变化与发展都是相互制约的,是有限度的:)
理论上,从压焓图看在冷凝压力不变的情况下,过冷度越大,单位质量制冷量是越大的。但实际情况中要保持冷凝压力不变而增大过冷度是困难的,当冷却水温度不断降低时,冷凝温度低了,冷凝压力也低了,冷凝压力低了以后膨胀阀(TXV)前后的压差就小了,TXV前后压差小了后供液量就会受影响,制冷量反而会降低,因此在很多情况下要采用控制冷凝风量和冷却水量保证一定的冷凝压力,从而使系统正常运行。并且冷却水温度在实际情况下要降低到较低的温度也是要付出代价的(要耗能)。
单纯增大冷凝器的话从理论上看Q=K*A*DT
K-总传热系数
A-总换热面积
DT-对数平均温差
假定K和DT都不变,A增大了即换热面积增大,换热量是增大的,但冷凝器的增大也是受制约,有限度的,因为大的换热器需要消耗更多的材料,机组占更大的空间,制冷剂的流动阻力也会增大,系统充注的制冷剂也要增多,其它相应的部件可能也需要变更...因此最终的制冷效果并不一定变好!
因此“冷却水的温度越低越好 功效高 比较省电”并不能轻易的下结论!:)
个人观点,请高手指正!:)
[
本帖最后由 ap0809 于 2010-1-27 17:24 编辑 ]
回复