UPS的配电回路如何选择断路器,是选择带漏电的断路器还是选择不带漏电的断路器,如何选择带漏电的断路器,则电源的不间断性很难保证,因为漏电很容易断路,若选择不带漏电的断路器,则不符合规范要求,现在市场上,只报警不断路的漏电微型断路器又几乎没有,如何配电呢?
UPS的配电回路如何选择断路器,是选择带漏电的断路器还是选择不带漏电的断路器,如何选择带漏电的断路器,则电源的不间断性很难保证,因为漏电很容易断路,若选择不带漏电的断路器,则不符合规范要求,现在市场上,只报警不断路的漏电微型断路器又几乎没有,如何配电呢?
2楼
怎么每人回答呀,是不是过春节了,都回家了呀
回复
3楼
选择不带漏电的断路器,我们使用的上到800KVA,下到500VA的UPS,没有用漏电断路器的
回复
4楼
如果选择不带漏电的断路器,就不符合规范中规定的计算机插座回路要带漏电保护的要求,就没有了人身安全保障了
回复
5楼
UPS的配电回路是选择一般断路器呢,还是选择带漏电断路器呢,或者其他更好的方案。请各位专家多多发言呀。
回复
6楼
我不是专家
我见过的总开关一般不带漏电
但是末端的短路器是带漏电的
回复
7楼
总开关一般不带漏电
末端的断路器是带漏电的
回复
8楼
总开关一般不带漏电的,UPS特性决定
末端的断路器是带漏电的,符合相关规范要求
回复
9楼
INTECAD.SHXhfdddddddddddddddddddddddddddd
回复
10楼
INTECAD.SHXfgxjnjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
回复
11楼
UPS的配电回路是选择一般断路器的。