有人说蒸发温度越低,制冷量就越大.我说不是,蒸发压力越低,吸气比容就越大,制冷能力也就小他接下的话的把我难住了他说, Q=KFΔt Δt大了,制冷量当然大了.再打个比方,烧开水的时候,用小火烧和用大火烧,那个更能使水烧开?当然是大火烧快些,一样的道理嘛!怪我基础知识没学好,请大家教我怎么反驳他
有人说蒸发温度越低,制冷量就越大.
我说不是,蒸发压力越低,吸气比容就越大,制冷能力也就小
他接下的话的把我难住了
他说, Q=KFΔt Δt大了,制冷量当然大了.再打个比方,烧开水的时候,用小火烧和用大火烧,那个更能使水烧开?当然是大火烧快些,一样的道理嘛!
怪我基础知识没学好,请大家教我怎么反驳他
22楼
Q=KFΔt 从公式中看K是常数,反驳的关键得落到F上,F是蒸发面积吧,这个蒸发面积已经不是系统设计时计算最大制冷量的蒸发面积,而是Δt工况下的换热有效面积,这个有效面积远远小于实际蒸发器面积,换句话说在低蒸发压力下按正常工况设计的蒸发器将浪费大部分蒸发面积。
回复
23楼
刚做了对比试验,蒸发温度低,制冷量小。过热度大,我准备开大膨胀阀调节试验。
有个奇怪的现象,在调节膨胀阀时 ,系统在运行30min稳定后,蒸发器出口和压缩机进口温度不稳定,
忽大忽小,不明白,请高手出招。
谢了
回复
24楼
通过开大膨胀阀,过热度下降,制冷量稍大,正常,温度也稳定了。有一个发现,两个膨胀阀中其中一个阀的外平衡管温度有滑降,两侧制冷量相差近一半,可能是阀内泄漏。
另一侧较正常,过热度在7度,排气压力在2.1MPa/76度,吸气压力0.5MPa/14度;但小于设计冷量;系统设计达到11kw是没问题的(毛细管验证过)。这时候该如何改进呢?请高手指教,谢了!
回复
25楼
各位我认为蒸发压力低,肯定制冷量小咯!看压焓图不就知道了啊
回复
26楼
压焓图与单位制冷量有关系,指示制冷量的一个参数,制冷量还与制冷剂流量有关系
回复
27楼
这样的比较有意义吗,单位时间内产生的热交换量才是衡量制冷量的标准。
回复
28楼
其实这是两个概念
对压缩机来说,当蒸发压力下降时,吸气比容增加,压缩机质量排量下降,制冷量就下降了.
对蒸发器来说,当蒸发压力下降时,蒸发温度下降,传热温差增加,蒸发器的换热量就增大了
上面只是针对独立设计时计算用的的,如果是对一个既定的制冷系统,当蒸发压力下降时,由于压缩机制冷量下降,所以制冷量肯定是降低的
回复
29楼
概念混淆问题,蒸发温度降低,温差增大,换热器的换热量加大了;蒸发温度降低,制冷机的制冷能力减小了。完全是两个不同的问题。
同意,顶:lol
回复
30楼
这么反驳他!
同样多的水,你用大火烧和小火烧,那你不能把水直接放火上吧,你得用容器(比如说壶)。你用小火烧得时候用那种特矮特胖的壶,用大火烧的时候用那种特高特瘦的壶(这就涉及到传热面积F啦)啦。看你什么时候烧开!
回复
31楼
:L
那公式是换热设备换热量的计算公式,你所说的制冷量是制冷循环计算的制冷量。这是两个概念。蒸发压力越低,比容越大,单位容积制冷量就越小。理论上压缩机容积吸气量是不变的,但实际上压差越大,吸气系数越小,吸气量也越小。所以,蒸发压力越低,制冷量就越小。但是换热设备的换热量与蒸发温度没有多大关系,只是和传热温差有关,温差越大,传热量就越大。
回复