这样是否可行?
dianhuang
dianhuang Lv.3
2009年01月25日 11:46:00
来自于采暖供热
只看楼主

外网一次水分别通过板换供中央空调和暖气系统 板换各是两组 外网一次水供水温度一般80度左右 回50度左右 暖气供回水50度左右 比较好 有时中央空调回水低于45度供水48度 效果不太好 是否可以将外网一次水先通过中央空调的两组板换 再通过暖气的两组板换 集中利用外网水 板换的橡胶垫能抗住100度 1.2MP 的工作吗条件[ 本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-25 11:47 编辑

外网一次水分别通过板换供中央空调和暖气系统 板换各是两组 外网一次水供水温度一般80度左右 回50度左右 暖气供回水50度左右 比较好 有时中央空调回水低于45度供水48度 效果不太好 是否可以将外网一次水先通过中央空调的两组板换 再通过暖气的两组板换 集中利用外网水 板换的橡胶垫能抗住100度 1.2MP 的工作吗条件

[ 本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-25 11:47 编辑 ]
免费打赏
dianhuang
2009年01月25日 13:54:18
2楼

:lol :lol :lol :lol
回复
xrmbsee
2009年02月05日 11:53:41
3楼
正常情况下不可行,你是想把一次网板换串联连接,阻力太大会导致流量小,后面的空调压根换不出热来
回复