由本人负责的工程中生活水泵房内所安装的泵扬程180m,90kw,由于种种原因,没有采用变频启动。现在整个系统安装好之后在调试过程中发现,由于出水口上安装了橡胶转接头,启泵时在压力的冲击之下,软接头会有一个伸长,将近10cm,停泵时,这10cm又会还原,因此整个管道在一次启停过程中会有一个明显的拉伸及收缩。管道采用的是不锈钢管,沟槽卡箍式连接,本人担心长此以往,卡箍在不断拉拉扯扯的情况下会脱落。现在想在出水口立管后的横管上做活动支架(在支架的脚上装弹簧减振器),然后在横管上加伸缩节。不知道大家认为此方法是否可行,或者我的担心是不是多余的。欢迎大家踊跃发言:loveliness:
终于回到工地了,现在上图
[
本帖最后由 goodguy-owen 于 2009-2-18 11:35 编辑 ]
2楼
没有人有这方面的经验吗?顶起来
回复
3楼
因为问题的出现有时候不一定是表象,建议楼主发图片资料,让大家能多方面、多角度参考,这样的回帖才可能客观与公正?
回复
4楼
一般大功率电机要采用软启动设备,这只是考虑减少对电网影响,与管道伸缩无关。
1、水泵出口装橡胶软接头是考虑减震作用,不作为伸缩用(但也可起一点作用),10cm多了,超出界极限,
频繁伸缩会减少其使用寿命。
2、要核对其使用压力(180m 要采用2.5Mpa的)。
3、生活泵扬程180m,若选用阀门等配件压力不乎,对管道配件损害很大。
4、泵房内管道一般不考虑伸缩,因此活动支架可不设。
5、估计泵房内管道配件使用一段后会提前损坏。
有问题可用QQ交流:1053618123
回复
5楼
能否发个图片和注明管材材料和压力等级?
回复
6楼
橡胶软接头不适合高扬程水泵,建议更换为刚性接头。我们的泵站就是发生软接头伸缩,从而造成水泵移位,后改为刚性接头。
回复
7楼
我本人建议 看看一下水泵软接头是否 符合要求了 实在不行的话 按照6楼的意见换成刚性接头
回复
8楼
谢谢各位热心人的建议,本人回工地后拍几张照片给大家看看,再共同讨论!
所有管件阀门(包括橡胶软接头)都是选用的2.5MPa的,本来是想建议设计院选用不锈钢软接头的,但设计死活不同意。但不锈钢软接头也未必刚性接头,若换成刚性接头的话,设置软接头的意义就不大了。
现在还有个想法就是实测出橡胶软接头的伸缩量,再询问供货商或查相关资料是否已超出最大形变量,若是则要更换!否则再考虑活动支架
回复
9楼
水泵变频启动与管道伸缩量没有直接关系;软连接主要是起到减震作用。软连接之所以剧烈变形,是因为管道内压力骤增引起的变形。个人认为还是改成变频为最佳
回复
10楼
改成变频是最佳.但是控制柜要求全部更换.建议更换为刚性接头
回复
11楼
橡胶软接头安错地方了,软接头不适合在受轴向拉力的地方,与启动方式无关.
回复