[help]地板采暖热负荷计算求助!
meng_2002_md
2009年01月29日 15:30:35
来自于采暖供热
只看楼主

现在北京有一个农村住宅,一层,建筑面积90平方瓦房,要做地暖。在计算负荷时,其他的参数都已经提供,地板的传热系数不知道该如何确定,按多少合适呢,看到有些计算软件上默认的传热系数是0.7,,其他附加系数也是0.7,这两个数字对吗?应该如何取值呢?做地板采暖负荷计算时,要计算冷风换气耗热量吗,如果要计算冷风换气耗热量,换气时间应该按多少选择?[ 本帖最后由 meng_2002_md 于 2009-1-29 18:19 编辑

现在北京有一个农村住宅,一层,建筑面积90平方瓦房,要做地暖。在计算负荷时,其他的参数都已经提供,地板的传热系数不知道该如何确定,按多少合适呢,看到有些计算软件上默认的传热系数是0.7,,其他附加系数也是0.7,这两个数字对吗?应该如何取值呢?
做地板采暖负荷计算时,要计算冷风换气耗热量吗,如果要计算冷风换气耗热量,换气时间应该按多少选择?

[ 本帖最后由 meng_2002_md 于 2009-1-29 18:19 编辑 ]
免费打赏
meng_2002_md
2009年01月29日 15:32:01
2楼
在北京地区采用太阳能采暖合适吗?谁有这方面的资料可以参考一下,谢谢
回复
meng_2002_md
2009年01月29日 18:16:36
3楼
还有内墙的其他附加系数,有的软件默认为0.4,这个正确吗,很有些疑惑啊,期待朋友们给与指导
回复
bingyu0605
2009年02月01日 09:10:17
4楼
不同的围护结构系数是不同的
现在楼房大多是节能建筑,贴保温版的

村里的估计不保温,参数大概是::)
37外墙为1.56;24的为2.08
24内墙为1.72;12的为2.31
单层玻璃4.65
双层2.4
回复
meng_2002_md
2009年02月01日 10:13:50
5楼
围护结构的系数都已经给了,并且做了保温,现在有两个地方不明确,一个是我认为地板也是围护的一部分,地板要不要计算耗热量,如果要计算,怎么计算?而是计算地暖热负荷时,需不需要计算冷风换气耗热量,这个如果要计算,该怎么取值,换气时间应该按多少计算呢?
回复
meng_2002_md
2009年02月04日 16:33:38
6楼
还有已知的是外墙的传热系数,内墙的材质和有没有保温没有说明,这样在计算采暖负荷的时候,需要计算内墙耗热吗?应该怎么选取系数
回复
zyfjyt
2009年02月09日 16:33:12
7楼
顶一下吧!热负荷计算时把有热损失的因素都考虑上,所以冷风换气耗热量应计算,不过我记得很久以前算的时候,门窗耗热时豆一块算进去了啊!你要算顶多再算新风换气的。
计算各场所每小时换气次数
场所 种类 次数
一般家庭 厨房 15
寝室 6
客厅 6
厕所 10
浴室 8
不过我觉得换的太勤了,有个一两次不就得了。另外有必要计算的那么详细吗?
设计院给我的鬼都能看出问题来!
回复
daiway
2009年04月27日 19:11:36
8楼
地板辐射采暖规范都有
回复
hvac9999
2009年04月27日 20:48:13
9楼
Actually, all heat losses from the enclosure including the heat loss resulted from the floor should be taken into account.
回复
meng_2002_md
2009年04月28日 16:21:06
10楼
楼上,说中文,帮我们节省些时间吧!
回复
gongsi123
2009年05月08日 13:28:56
11楼
ddddddddddddddd
回复

相关推荐

APP内打开