钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
2楼
用高标号水泥砂浆,效果不错。
回复
3楼
1. 对此部位混凝土进行凿毛;
2. 挂钢丝网,网丝直径0.5~2mm、网格尺寸5~25mm,网格形状为正方形或矩形;
3. 抹灰前刷一道结构胶,避免抹灰层空鼓和开裂;
4. 用高一标号水泥砂浆进行抹灰处理。
回复
4楼
l楼上正解
回复
5楼
加厚保护层厚度后设计要复核一下结构计算。把后加的荷载加到结构模型中然后重新复核。
回复
6楼
学习到了不少知识,谢谢各位,
回复
7楼
长见识了,多谢各位的见解
回复