中置柜(进线)怎样合闸?
liusheng1980
2009年01月31日 13:47:57
只看楼主

疑惑如题!1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!5.不允许在进线端加装电源PT!!!

疑惑如题!
1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;
2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?
3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?
4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!
5.不允许在进线端加装电源PT!!!
免费打赏
mwf78
2009年02月01日 09:23:42
2楼
第一,没有直流屏取电源。就要外引操作电源。
第二,现在的中置柜都是(一般)电动分合闸,特殊除外。
第三,中置柜必须符合机械“五防”要求,没有打开中门操作的!
回复
lapute_y
2009年02月01日 11:30:22
3楼
中置柜(比如KYN28)本身的五防连锁就做的很好了,3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?这一条,就根本不用考虑它会在开门时候合闸,这是不允许的。
现在的断路器都是电动操作机构,合闸线圈AC/DC220V都可以操作了!至于电源问题,那就不好说了,很多在PT柜中取!
回复
yhb2313
2009年02月01日 16:29:55
4楼
打开中门来手动合闸,这种作法在上海浦东新区、奉贤区都允许的,每个地方的供电局规定都有差异,
回复
alagan
2009年02月01日 21:04:20
5楼
关门操作在五防中应当是没有规定的,因此有些厂家有关门操作的要求,有些则没有,若没有直流屏,可以采用其他外引电源作为断路器的二次电源或者用UPS。
回复
lingxuct
2009年02月01日 22:18:33
6楼
太吝啬了,高压开关柜已设置有进线柜了,且保护上直流电源配不起?
那就花500RMB去买台小发电机来!
回复
电隐
2009年02月01日 23:13:38
7楼
小的用户工程,可以采用交流操作电源,用控制开关对其进行合闸操作。这样保管满足要求,
回复
cqtxm
2009年02月02日 11:28:07
8楼
小工程,采用交流操作的可用UPS作电源,采用直流操作的可用分布式直流电源作电源。
回复
zlj5165
2009年02月02日 15:20:31
9楼
连PT都没有的吗?这也太小了
回复
cz13306196492
2009年02月03日 08:57:55
10楼
设计方案的时候先计量,再PT,然后是总柜,出线柜不就行了
回复
lanbozhou
2009年02月03日 14:30:25
11楼
简单 只要不是在荒山野岭的地方,在室内拉根电线直接取操作电源 欧了
回复

相关推荐

APP内打开