疑惑如题!
1.一般大的站,都配备的有直流屏,也就是不用考虑操作电源的问题了,直接通过控制开关进行合分闸即可;
2.但若是,小的用户工程,没力量配备操作电源,该如何对其进行合闸操作呢?
3.不至于,将小车推至工作位置,打开中门来手动合闸吧?
4.不允许考虑在中门上安装加长杆!!!
5.不允许在进线端加装电源PT!!!
32楼
共同学习一下,共同的语言
回复
33楼
路过,学习了,大家都说的真好
回复
34楼
一般都是在进线端用PT二次100变220作为控制电源,你不允许加,那就必须从另外一个电网上去控制电源了
回复
35楼
低压电器安装,希望广大高手执教。
回复
36楼
无功补偿不能正常工作,是什么原因,有智能无功补偿安装图纸吗?
回复
37楼
请问智能型无功功率补偿装置 原理图谁有。
回复
38楼
请问智能型无功功率补偿装置 原理图谁有。:handshake
回复
39楼
连操作电源都要省的,还要加进线断路器?充面子?加个隔离刀得了。
这么多不允许,那就取母线PT电源喽,再加一个外接交流电源,与UPS互为备用。
进线侧不装PT也情有可原,维护怎么办?所以,一般现在都尽量要求进线侧PT做成手车式。
回复
40楼
(在用户工程中,无直流电源配置的比较多,象楼主这样的情况只能进行手动合闸,但前提是该断路器内无合闸闭锁电磁铁。另中置柜中门与无防无任何连锁,只有静触头处有活动移门,所以打开中门操作无任何困难。)你这样做,能保证人身的安全吗?