新风量跟楼层的总负荷有关系吗?
新风量跟楼层的总负荷有关系吗?
在昨概算的时候,该楼层引进的新风量跟该楼层的冷负荷之间有什么数字关系吗?希望各位前辈能指点一二
发布于
2005-04-13 22:19:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
暖通新能源
肯定有关系呀!!
一般新风量大,空调的冷负荷就比较大!
新风量大,空气质量就好!舒适性就比较高!
新风量的确定:
1按照换气次数,同时要考虑5~10Pa的正压和卫生的要求
2按照每个人来计算,例如客房应该不小于30m3/p.h,等
3按照新风量是送风量的百分之几来计算,一般是不小于10~15%
取三者中最大者!!
2008-03-10 19:03:10
来自 PC
评论
举报
checklee
怎么会没关系,空调负荷很大一块就是新风负荷,不算新风空调就能节省很多了。。。。。
2008-03-10 09:08:10