太阳热水系统分为直接和间接系统,那么应该是直接系统需要的的集热器总面积大还是间接系统需要的面积大?为什么?请高手指点一二啊!
太阳热水系统分为直接和间接系统,那么应该是直接系统需要的的集热器总面积大还是间接系统需要的面积大?为什么?
请高手指点一二啊!
2楼
在提供相同的温度水量的热水的情况下,间接需要的大,因为需要经过换热来加热!
回复
3楼
不是简单的算术问题,这和你具体的系统设计有关,有可能间接系统所需集热器总面积更小
回复
4楼
二次换热效率即便是按70%算,在相同负荷下间接系统的集热面积要多考虑30%的量:lol
回复
5楼
间接系统需要的面积需要大,因为间接系统需要二次换热,集热器吸收的热量不能够完全传给用户生活热水,存在一定的温差和热损失
回复
6楼
老兄
你真强
给我计算一下
好么?
回复
7楼
老兄
你真强
给我计算一下
好么?
回复
8楼
4. 4 系统设计
4.4.1 系统设计应遵循节水节能、经济实用、安全简便、便于计量的原则;根据建筑形式、辅助能源种类和热水需求等条件,宜按本规范表 4.2.6 选择太阳能热水系统。
4.4.2 系统集热器总面积计算宜符合下列规定:
1 直接系统集热器总面积可根据用户的每日用水量和用水温度确定,按下式计算:
式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ;
Qw——日均用水量,kg ;
Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ;
tend——贮水箱内水的设计温度,℃;
ti——水的初始温度,℃;
JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ;
f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%;
ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定;
ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。
2 间接系统集热器总面积可按下式计算:
式中 AIN——间接系统集热器总面积,m2 ;
FRUL——集热器总热损系数,W/(m2·℃ ) ;
对平板型集热器,FRUL宜取 4~6W/(m2 ·℃ ) ;
对真空管集热器,FRUL宜取 1~2W/(m2 ·℃ ) ;
具体数值应根据集热器产品的实际测试结果而定;
Uhx——换热器传热系数, W/(m2·℃ ) ;
Ahx——换热器换热面积,m2。