有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!
有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!
12楼
给水规范上就是这样要求的。
回复
13楼
我以前就是做水的。
消防水箱一次性灌满水后,再很少进水了。可以从顶层给水干管上接一给水管至水箱浮球阀,水箱水满后,浮球阀自动关闭(利用浮力,就像你家的马桶)。所以变频泵只需考虑生活供水即可,不必再考虑消防水箱进水。
可在泵房出水干管上设压力传感器,并设定一个定压值,通过该压力信号变化改变频率从而控制水泵转速。
回复
14楼
严重同意。。不过,。我是做电的。。以前也这样做过。。
当水池水位变低时浮球阀自动打开,管网压力下降,变频泵自动启动。。。水往池里灌;当水位上升至一定高度,浮球阀自动关闭,管网压力上升。。变频泵自动关闭。。
为安全起见,在水池设置高水位报警,以防浮球阀出现问题时。。。水池注水过多。。(以前我的工程就出现过这种问题,还好报警及时。。要不,池通过透气管溢出就麻烦大了)
回复
15楼
怎么讨论起给排水的问题来了?这完全是给排水的问题了,用了变频,屋顶就不是生活水箱了,消防水箱的进水,利用高区管网进水,浮球阀控制就行了。电专业不用管。
回复
16楼
你应该先问一下消防部门,同组变频泵控制可不可以?一般是不可以的,生活水泵功率比高位水箱泵功率大多了,而且启动频繁。如果两水箱高差不大的话,理论上是可以同组的,因为水泵的起停都是通过管道压力信号来控制的,给排水上要求管道要保持一定的压力。给排水规范强条中规定进水管要装设电动阀,液位浮球控制电动阀的开启,而电动阀的开启又决定了管道中压力的上下波动。我们要在给水立管中找采集压力的阀门,你问问水专业的人士,叫什么阀,我忘记名称了。
回复
17楼
呵呵!水电交融了!
回复
18楼
按照规范要求,消防系统应该是个独立系统,不能和别的系统或用设备。
回复
19楼
设备厂商有成套的图纸
回复