变配电所、消防控制室等设备房所在的地下层,排污泵是否应视为消防负荷?
ljm
ljm Lv.4
2009年02月03日 08:43:33
只看楼主

一一类高层建筑,地下一层,主要为车库及变配电所、消防控制室等设备用房。有关于排污泵是否应视为消防负荷的问题我和当地审图中心意见不一。源于一个强制性条文,我按防火分区设置了双电源切换箱,用于排污泵及防火卷帘的配电。审图的意见为:消防负荷的供电线路严禁接入其它负荷。防火卷帘为消防负荷,但排污泵虽为一级负荷但不是消防负荷。此为强条。我给回复的意见:该地下层有变配电所、消防控制室、水泵房等重要设备用房,假设发生火灾,喷淋系统和消火栓系统会大量启动,势必会造成地面大面积积水,若水位持续升高很有可能会危及到变电所及消防控制室的正常使用。所以,排污泵此时不能断电,而是应该及时启动排水。所以,将排污泵视为消防负荷是合理的。

2009年02月03日 08:44:24
2楼
各位有没有遇到过类似的问题,大家探讨一下。
回复
netling
2009年02月03日 09:42:18
3楼
按照规范是一级负荷,但不是消防负荷,一般我们是这么处理的
将防火卷帘的电源就近接在消防风机等消防双切箱上
在电井内设置专用的双电源箱放射供排水泵电源
回复
dawei2004
2010年11月27日 22:54:22
4楼
个人同意楼主的意见!
回复
xofy
2011年03月21日 20:57:37
5楼
自我意见同意楼主。
排污泵是属于一级负荷,不属于消防负荷。是指用于排一般的污水的泵。也的确不属于消防负荷。
但是,消防电梯的排污泵应该属于消防负荷。

楼主虽有异议,审图说也对,如果当地审图如此,也无法。
回复
暖风
2011年03月22日 08:33:35
6楼
曾经在一个项目里这样做过,也是考虑到楼主所说的这种情况。后来项目就是每个防火分区双切然后放射配至
回复
风不止
2014年07月03日 14:31:52
7楼
这不属于消防,集中设一双切箱,对排污泵供电,不需要末端切换
回复