新建一条油漆流水线,安装有泡沫灭火系统。防护面积为3600平方米,泡沫罐选用新竹的PMG76/64一台,泡沫液为3%高倍数泡沫液,选用19台PFS4高倍数发生器。在试喷试验中,从开始喷泡沫至2.6米的淹没高度时,共用时11分钟。试喷现场情况:分隔出三个泡沫发生器为一组空间进行试喷。请各位帮忙分析原因,因为另一条油漆流水线的消防系统老板正在催促进行招标施工。
1、系统应该整体进行试喷,即所有的泡沫发生器全部打开才能达到效果。
2、供水水质有问题,影响了泡沫的发泡倍数。(水库水)
消防专家提供意见:
1、泡沫发生器前必须加装电磁阀进行分区防火控制。若全部打开效果不如只有三个作用的效果。
2、泡沫液可能存在着发泡倍数不足的原因,需对泡沫液性能进行测试。
3、水质能够影响泡沫液的发泡倍数,但是不会影响那么大。
应对措施:
1、正在对消防水池做防水处理。
2、近期广安公司准备对泡沫灭火系统进行全面检测。
回复
3楼
帮帮我,这个工程很急的,下个星期一就要交底定方案及施工厂家。
回复
4楼
各位不好意思,将原来的密码搞丢了.
原来的泡沫灭火系统问题都已经解决好了.
原因为:
1、泡沫发生器存在着质量问题:一是后部的过滤网网眼太密,影响了出风量。二是泡沫发生器的轴承及轴为加工粗糙,磨擦阻力过大;三是水力叶轮偏心过大,运动时震动很大;四是泡沫发生器的水力喷嘴很在一部分没有固定,在运行时发生了偏转。
2、泡沫液的质量问题:泡沫液厂家所供的非高倍数泡沫液,而是中倍数泡沫液。
3、管道内存在着施工杂质,施工单位冲洗管线时没有彻底的清理好。
回复
5楼
另一条流水线已经通过试喷验收。但在验收中虽然已经整改了以前的问题但发现了如下几点问题,需要在设计时注意。
1、泡沫混合液管路按规范要求设计成环状以后,由于水泵启动向管网一开始是供应的清水,当管网距离很长,比例混合器工作开始供入混合液以后,管线内已经存着很多的水,该部分水会由最不利点的泡沫发生器排出,造成其它泡沫发生器开始工作时,该发生器仍在喷水。系统停止运转以后该管线内混合液浓度仍未达到要求。
2、泡沫液贮罐设计为隔膜式,也就是水与贮罐内泡沫液不发生混合,但在做完试验以后,罐内的泡沫液很快就会失效。
针对以下问题做了以下建议:
1、在比例混合器以后,即泡沫液管线出泵房这前设一电磁阀,只有水泵出口压力达到规定压力时才开启该电磁阀。
2、做试验时不要一次性灌注要求的泡沫液,只需要试验量就可以。
回复
6楼
我两套泡沫灭火系统均大部分是采用了西安某救灾设备厂生产的设备,各位同仁在以后的选型上要注意选择厂家。
该厂家在出现问题以后,技术人员只到现场两次,解决了水力喷嘴松动(甲方安排人员进行坚固)、发生器进风口处过滤网阻力过大(施工单位安排人员更换过滤网)的问题,对于其它问题虽多次催促一直没有到现场。而两套泡沫灭火系统试验了七次,消耗泡沫液共计5.2吨。
回复
7楼
西安新竹?
回复
8楼
记号学习,
回复
9楼
值得研究一下
回复
10楼
泡沫液也要选用的当,中倍数泡沫液的发泡倍数大于50倍:而高倍数泡沫液的发泡倍数大于200倍.两者相差太大.高倍数我公司一般都在800倍左右.望您来电资询.(江苏兴化锁龙)薛安13625197333
回复
11楼
设备和泡沫液还是分开采购的好
回复