新建一条油漆流水线,安装有泡沫灭火系统。防护面积为3600平方米,泡沫罐选用新竹的PMG76/64一台,泡沫液为3%高倍数泡沫液,选用19台PFS4高倍数发生器。在试喷试验中,从开始喷泡沫至2.6米的淹没高度时,共用时11分钟。试喷现场情况:分隔出三个泡沫发生器为一组空间进行试喷。请各位帮忙分析原因,因为另一条油漆流水线的消防系统老板正在催促进行招标施工。
