讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);2. 各设备的控制;3. 自动控制的设计思路及控制方法;4. 水量的合理的计算和分配;5. 系统划分原则;6. 排风系统的控制;7. 工艺设备开口的处理方式;8. 各车间压力差的控制;9. 二次回风的合理运用;10. 变频器的运用;Liyouyu2003@163.com

讨论洁净室系统内的设计思路和节能方法,其中包含
1. 设备的选型(冷冻机组、冷却塔、冷却泵、冷冻泵、空调机组);
2. 各设备的控制;
3. 自动控制的设计思路及控制方法;
4. 水量的合理的计算和分配;
5. 系统划分原则;
6. 排风系统的控制;
7. 工艺设备开口的处理方式;
8. 各车间压力差的控制;
9. 二次回风的合理运用;
10. 变频器的运用;

Liyouyu2003@163.com
免费打赏
cqk62
2005年06月05日 13:30:08
32楼
回复
cqk62
2005年06月05日 13:34:18
33楼
在有粉尘的洁净厂房里送风与排风如和处理.压差如何处理?
回复
uuuu3000
2005年06月06日 13:54:58
34楼
偏题的人太多了,对的起楼主不?
回复
zht2004
2005年06月06日 21:26:09
35楼


可以局部排风或全排

保证与洁净房间压差为不低于5Pa的负压!
回复
crj1314520
2005年06月09日 10:27:04
36楼
冰水主机、空调箱和泵浦可以用多台小功率并联使用,,用温度、压力控制,在单台能力不足的情况下开第二、三。。。。。。。。。。。。。台。
回复
tth568429
2005年06月11日 16:44:53
37楼
变频器用在制冷系统的压缩机的输气量和冷冻水泵、冷却水泵的供水量上是比较好的,有利于节能,不过还需要降低变频器的成本和价格。
回复
deathgod007
2005年06月11日 17:09:55
38楼
温度偏低 可能是 你的新风是处理到露点送风? 新风负荷就完全消除室内的 余热(还要多)湿度偏高 加热到 正常的温度 也显示湿度偏高?你在什么地方?
总之变频要看通过什么控制,是露点还是正压,变频器实在是不太好控制,好多问题都可以把它扯上
回复
cqk62
2005年06月11日 22:26:17
39楼
同意17楼主的意见,也可以采用二次回风系统.
回复
tth568429
2005年07月25日 21:43:00
40楼
洁净空调的空气处理要求高,最好是采用全新风系统,在风纪选择时候最好是用一用一备,最好用变频风机更容易实现调节
回复
xyzjm12
2005年07月27日 11:15:43
41楼


老兄,你真的好有钱呐!系统用全外气,风机还要一用一备,且要上变频!佩服~~
回复