低压馈电柜为什么选择四个电流互感器如图
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2009年02月06日 15:23:40
来自于变压器
只看楼主

如图云彩线内部分

如图云彩线内部分

未命名.jpg

免费打赏
yzctg2006
2010年02月24日 11:20:45
22楼
零线测零线电流用的,发电厂经常用到
回复
静野
2010年02月24日 21:26:13
23楼
那是4路出线,用4个有什么不可以'???晕死!!!都看成什么了???一条线就是一个抽屉!!!一共有4个抽屉!!!明白了不???:lol

[ 本帖最后由 yuyefu 于 2010-2-24 21:27 编辑 ]
回复
姜振祥
2010年02月25日 10:27:41
24楼
云彩线内的互感器很不明白啊 一般就是三个或则一个啊 但是楼主的图纸就是4个 你可以问问设计人员啊 错误的可能很大啊
回复
power-alex
2010年02月25日 10:52:55
25楼
应该是采样CT
回复
xu-heyest
2010年05月27日 11:05:47
26楼
我想问一下,变压器后面的第四个电流互感器是起什么作用的?保护?还是其他
回复
zhonglaih
2010年05月27日 12:15:13
27楼
四级的开关,N相上的互感器叫做零序电流互感器,配合DL-11型继电器,可以对电缆进行保护,
回复
ronald_csge
2010年05月28日 15:08:46
28楼
用来作为零序保护(或漏电保护),配合漏电保护继电器使用。
回复
daming26
2010年06月03日 23:41:24
29楼
X4说的是 2次侧出线级数为4根吧
回复
姜振祥
2010年06月04日 11:30:09
30楼
估计是画错了 正常应该是三个的 怎么是四个呢。那个多余的是做什么的呢 进线有采样电流互感器啊 抽屉内的一定是画错了。
回复
牧野笛风
2010年06月09日 21:04:17
31楼
第4只电流互感器仅用作电容无功补偿器的取样信号用,可以装在任意一相上,只是无功补偿控制器的电源取相改改就可以了