42楼
其中有一个是作为电容柜采样电流用的
回复
43楼
恩,赞成,应该在进线总开关那里的那四个CT应该才是有一个用来采用电流信号的吧,楼主说的四个还真不知道是什么意思哦
回复
44楼
应该是画错了的,一般受电总柜是4个CT,其中一个CT用于电容柜采样用,接在A相上。。馈电屏塑壳式断路器每一条线路用一个CT,框架式断路器每一路用3个CT。。没见过馈电柜用4CT的
回复
45楼
装傻吧,那几个互感器应该是每个开关B相电流指示。
回复
46楼
什么第四个互感器是测量A相电流的,是无功补偿仪的电流采样互感器,再说了,楼主问的是出线回路的4个电流互感器,也不是说的进线柜的,能不能看清楚再说!
回复
47楼
第四个为测量零序电流的专用CT
回复
48楼
三个是电流信号采集,一个是电流测量!路灯箱变经常这样做!!
回复
49楼
是啊,一般都是三个的,或者在B相上装一个测下电流
回复
50楼
电容柜的电流取样肯定是从进线柜取样的,至于云线里的四个电流互感器要看你们设计的要求,或者是有什么其他功能要求。
回复
51楼
这个得问问设计院,有可能是画错了,有可能是零序保护
回复