低压馈电柜为什么选择四个电流互感器如图
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2009年02月06日 15:23:40
来自于变压器
只看楼主

如图云彩线内部分

如图云彩线内部分

未命名.jpg

免费打赏
jacksonf
2012年03月07日 16:57:02
62楼
没见到2次图 不能正确判断
回复
醉卧沙场君莫笑
2012年03月08日 21:31:34
63楼
3个做计量用或采样 第4个测量用 或者是四极断路器
回复
yinhuixiayan2004
2012年03月10日 22:01:59
64楼
不会那么多人不懂吧/每张图上都是那么画,刚刚还有个斑主说是零序电流(晕
回复
syx19740504
2012年03月12日 15:51:49
65楼
那是安装在每一馈线回路B相的,用来监视各馈线回路电流的互感器
回复
隔璧老王
2012年04月03日 14:39:47
66楼
各位 请注意题目
楼主说的是 馈 线柜 不是进线柜
四个普通CT串接测零序电流吧
装四个普通CT 而不是一个零序互感器 中性点直接接地可以
回复
宠物同谋
2013年11月08日 16:34:11
67楼
jinpai1983 发表于 2010-2-23 08:54 由于功率因仪器90°的接线方式,电容补偿柜的无功补偿控制器要取A相电流和B,C相电压,所以进线柜中第四个电 …严重同意,说的很对。
回复
liliyongjing
2013年11月12日 13:50:44
68楼
太简单了!
回复
zsphn6666
2013年12月12日 17:18:18
69楼
电容器无功补偿。
回复
xintgzl
2014年01月13日 16:24:39
70楼
互相学习共同进步
回复
马尔蒂尼
2015年11月18日 14:44:35
71楼
楼主找到答案了吗,出面澄清一下吧!
回复

相关推荐