紧急求救!!!电机需要做现场检测吗
gcilhg
gcilhg Lv.2
2009年02月06日 17:39:29
只看楼主

我手头上有一个电厂项目,用了5台高压电机。电机厂家提供有出厂检测报告,而用户一定要求在现场再做一次检测。问:国家规范中关于在电厂此类现场检测,哪些设备必须重做现场检测?如高压电机需要做,有没有规定哪些项目必须做?紧急求救!!!

我手头上有一个电厂项目,用了5台高压电机。电机厂家提供有出厂检测报告,而用户一定要求在现场再做一次检测。
问:国家规范中关于在电厂此类现场检测,哪些设备必须重做现场检测?如高压电机需要做,有没有规定哪些项目必须做?
紧急求救!!!
免费打赏
zzdlm_cn
2009年02月06日 21:06:12
2楼
变压器需要做,高压电机需要做,凭经验,以前在现场都做。
回复
lingxuct
2009年02月07日 08:15:29
3楼
《电气设备交接试验标准GB 50150-2006 》中有关电机的:
第五章 交流电动机
第5.0.1条 交流电动机的试验项目,应包括下列内容:
一、测量绕组的绝缘电阻和吸收比;
二、测量绕组的直流电阻;
三、定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量;
四、定子绕组的交流耐压试验;
五、绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验;
六、同步电动机转子绕组的交流耐压试验;
七、测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻;
八、测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻;
九、测量电动机轴承的绝缘电阻;
十、检查定子绕组极性及其连接的正确性;
十一、电动机空载转动检查和空载电流测量。
回复
lingxuct
2009年02月07日 08:16:42
4楼
注:电压1000V以下,容量100kW以下的电动机,可按本条第一、七、十、十一款进行试验。
第5.0.2条 测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:
一、额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。绝缘电阻温度换算可按本标准附录二的规定进 行。
二、1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。
注:①进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条第一、二款的要求。
②交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻值在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电动机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可以投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
第5.0.3条 测量绕组的直流电阻,应符合下述规定:
1000V以上或容量100kW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。
第5.0.4条 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下述规定:
1000V以上及1000kW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验。试验电压为定子绕组额定电压的3倍。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的值不应大于最小值的100%;当最大泄漏电流在20μA以下时,各相间应无明显差别。试验时的注意事项,应符合本标准第2.0.4条的有关规 定。
回复
lingxuct
2009年02月07日 08:17:36
5楼
第5.0.5条 定子绕组的交流耐压试验电压,应符合表5.0.5的规定。
第5.0.6条 绕线式电动机的转子绕组交流耐压试验电压,应符合表5.0.6的规 定。
表 5.0.5 电动机定子绕组交流耐压试验电压
额定电压
(kV) 3 6 10
试验电压
(kV) 5 10 16

表 5.0.6 绕线式电动机转子绕组交流耐压试验电压
转子工况 试验电压(V)
不可逆的 1.5Uk+750
可逆的 3.0Uk+750
注:Uk为转子静止时,在定子绕组上施加额定电压,转子绕组开路时测得的电压。

第5.0.7条 同步电动机转子绕组的交流耐压试验电压值为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V,但不应高于出厂试验电压值的75%。
第5.0.8条 可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻,当与回路一起测量时,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
第5.0.9条 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%;调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值的变化应有规律性。
第5.0.10条 测量电动机轴承的绝缘电阻,当有油管路连接时,应在油管安装后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
第5.0.11条 检查定子绕组的极性及其连接应正确。中性点未引出者可不检查极性。
第5.0.12条 电动机空载转动检查的运行时间可为2h,并记录电动机的空载电流。当电动机与其机械部分的连接不易拆开时,可连在一起进行空载转动检查试验。
回复
lingxuct
2009年02月07日 08:20:16
6楼
我们单位有规定,除了进口电机(因在合同上有质量保证条款,拆开抽芯后厂商将不负责任)外,都必须抽芯检查。
回复
gcilhg
2009年02月09日 09:41:13
7楼
谢谢,已经下载电气设备交接试验标准。阅读中
回复