关于电容补偿问题最近看到这样一道题: 某厂有一台容量为500KVA的变压器,功率因数为0.6,欲提高到0.9,问需装接电容器组的容量为多少?我想请教一下如何计算?谢谢

关于电容补偿问题
最近看到这样一道题:
某厂有一台容量为500KVA的变压器,功率因数为0.6,欲提高到0.9,问需装接电容器组的容量为多少?我想请教一下如何计算?谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年02月08日 08:30:10
2楼
象老师讲课一样讲吧:
1、500KVA变压器所带负载功率因数只有0.6时,其最多能带500X0.6=300KW,如果在变压器下装无功补偿,使功率因数达到0.9,就可以使变压器所带负荷达到450KW;
2、按所带300KW时,把cosφ1=0.6提高到cosφ2=0.9,需要多大容量补偿电容,Q=P(tgφ1-tgφ2)=255kvar (计算过程请自己做)
3、如果把变压器下负荷的功率因数补偿到0.9,变压器就可以最大带450KW,这样,无功补偿电容又需要多大容量,Q=P(tgφ1-tgφ2)=382.5kvar
回复
vencentzq
2009年02月08日 09:12:17
3楼
谢谢了,还是基础问题没搞清楚。继续学习中。。。。:handshake
回复
quittemp
2009年02月08日 22:24:48
4楼
嗯,果然是基础不扎实,学习
回复
lingxuct
2009年02月08日 22:38:34
5楼

什么基础问题?是Q=P(tgφ1-tgφ2)吗?
你画一个直角三角形,底边为有功功率P(不变的),对边为补偿前的无功功率(当然,斜边是补偿前的视在功率)。
现在对边自下往上截取一段(长度为补偿后的无功功率),在截断处向底边锐角画直线,这条斜边就是补偿后的视在功率。
从图中能看出“正切差”(tgφ1-tgφ2)是什么了吗?
cosφ与tgφ之间的关系是数学问题,搞电的应该都会,如不会,请补习数学课。
回复
qoqodu
2009年02月15日 18:49:44
6楼
设计手册上讲的很清楚哦:)
回复
jxg2313
2009年03月05日 08:54:27
7楼
你去查查机械工业出版社出版的刘介才主编的工厂供电47页有详细介绍呀!
回复
shenzhen_aut
2009年03月07日 11:58:49
8楼


这个题目好像有问题!
用户的负载功率是多大的?不同的负载功率,提高同样的功率因数,需要的电容容量是不同的。变压器本身需要的补偿电容,出厂数据中有,计算较难。
如果仅仅就变压器是500KVA而言,问配电系统中,需要配多大的补偿容量合适,那可以按照经验,配50%--20%的补偿容量,当然要配自动补偿控制器了。
回复
chym0822
2009年03月08日 12:05:01
9楼
支持楼上的
不能按照书上的公式做,除非负荷稳定。
负荷波动不大,可以考虑在最小负荷下补偿到0.95以上,但不能过补。
负荷波动大的话,配自动补偿控制器,自动补偿,当然按照变压器容量做,补偿到0.95以上。
回复
dgiz
2009年03月08日 23:54:33
10楼
如果不想知道那么多,只是想解决这一类的问题!你可以有2条路可选:
1记住一个公式,
2有一张功率补尝选取表
任选一样都可解决!