二起系统停电事故和查找电气控制问题(每天增加新内容)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年02月08日 23:16:16
只看楼主

5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑

5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年02月08日 23:17:16
2楼
5月30日14:21,塘炼1205线、塘化1206线遭直接雷击,高频保护动作跳闸,炼化变与系统解列运行;同时炼化35KV正母母差保护误动作,接于35KV正母的出线全部跳闸,造成供电气部的联络311线、风机300线、新炼313线失电。同时雷击瞬间产生的严重低电压导致Ⅱ电站6台给焦机跳车,两台CFB炉发汽出力大幅度下降,发电负荷与用电负荷严重不匹配,最终导致两台汽机跳车,联跳发电机,炼化变全所失电,造成电气部的化工变A区、联合变及由炼化变6KV直配的变电所失电。因系统低电压,合成655线低电压逆无功动作跳闸,化肥05发电机运行正常,化肥除空分外全部停工。
回复
lingxuct
2009年02月10日 07:32:47
3楼
异常现象:
28日失电时,从PP监控系统记录的备自投时间顺序上看,从进线跳到母分合有一个1.3S的时间差,与BZT的时间要求不符合。
初步原因分析:
有可能是监控系统来不及记录造成的时间误差,但监控系统这前后几秒钟恰好是较空的时间段。542综保里没有动作时间记录。
解决措施:
调看542综保里逻辑编程。但542综保不能记录外来事件的发生时间问题请ABB分析解决。
回复
lingxuct
2009年02月10日 07:34:35
4楼
异常现象:
挤压机高压柜内的电流变送器电源接自加热器电源小母线,该电源来自MCC2-6D,电流变送器的输出信号给仪表参与挤压机的停机连锁,当电流变送器电源失电时,其输出为零,造成挤压机低电流联锁跳车。29日失电时就因此造成一次挤压机跳车。
原因分析:
无论电流变送器的电源接自哪里,从本质上讲该联锁都不可靠。暂时考虑电流变送器的电源单独来自EPS电源。
改进措施:
结合挤压机系统的其它电流联锁的不合理之处,会同仪表一并考虑彻底的解决方案,把电流联锁做到542综保里来。
回复
lingxuct
2009年02月11日 07:29:33
5楼
异常现象:
28日尿配653线失电跳闸,母分自投成功,引起9103-JM高压变频器辅助电源瞬时丢失,KB4动作,6KV开关跳闸,变频器上显示:
+AuxPow Fail-辅助电源丢失(属正常);+GUSP2-触发脉冲板2的电源故障;+GUSP1-触发脉冲板1的电源故障。
原因分析:
高压变频器辅助电源丢失在以前也曾经发生过,但未曾出现GUSP故障报警,事后检查变频器GUSP的电源板EPS供电正常。高压变频器蓄电池自投用以来,一直未做过核对性充放电试验,电池的电压虽然正常,容量可能下降,当辅助电源失去时,一下子放不出电,导致GUSP报警。
解决方法:
更换蓄电池解决。
回复
lingxuct
2009年02月11日 07:31:25
6楼
异常现象:
30日下午,工艺开9103-JM开不起来,检查起动回路的KB1继电器得电,开车命令已给变频器,但高压变变频器未启动。查下来原因是,28日失电时高压开关跳闸,但来电后变频器绿灯亮,现象同高压已送电一样,值班员未按高压变频器柜上的合闸按钮,6KV断路器未送电所致。虽然值班员后来也发现断路器未合闸,可是一直与普通的高压电机联系在一起,认为按下现场起动按钮6KV断路器就会合上,反映了值班员对特殊设备图纸、原理不熟悉。
原因分析:
在故障查找中我们发现另一种隐患,就是当操作工在现场按过现场起动按钮后,变频器上的KB1继电器一直得电,如果因某种原因高压电没送上,则电机不会启动,如果此时我们按下变频器柜上的合闸按钮,高压开关一合闸,现场的电机马上会起动,存在很大的安全隐患。
解决方法:
增加在KB1得电时,6KV断路器禁止合闸功能。有停车机会时实施。
回复
qiujingyuan
2009年02月11日 17:11:47
7楼
楼主,我学习了,谢谢
回复
lingxuct
2009年02月12日 20:03:19
8楼
异常现象:
28日失电后,在聚丙稀恢复开车阶段,工艺人员发现挤压系统开不起来,检查是齿轮泵不能正常启动,检查了许多环节,最后发现是齿轮泵没有送电。原因是MPEX801/13挂在聚丙稀6KV II段母线上,当聚丙烯2#进线失电时,MPEX801/13 6KV开关低电压跳闸,之后值班人员一直没有恢复送电。
原因分析:
MPEX801/13齿轮泵为特殊的经变压器、变频器带的泵,开车前先要6KV开关送电,工艺人员启动变频器。反映了电气值班人员对特殊设备认识不足。变频泵低电压跳6KV开关的设计也不合理,变频器内已有低电压跳机功能,电机回路低压跳闸后需要送电容易忽视。
解决方法:
加强培训,提高值班人员对管辖设备的熟悉和掌握程度。取消低压跳齿轮泵6KV开关的设置。
回复
lingxuct
2009年02月12日 20:04:55
9楼
异常现象:
PP变在28日的两次失电中,低压电机自起动装置没有一个报警或动作成功的信号,也不清楚有没有动作。会影响装置开车和电气事故处理。
原因分析:
监控系统做的不够完善,报警系统。
考虑今后对低压电机自起动装置也要定期进行试验。
解决方法:
要求华建新做报警,包括MCC失压,XX电机自起动成功(失败)等报警。
回复
lingxuct
2009年02月13日 17:36:09
10楼
异常现象:
30日系统低电压引起部分ABB变频器低电压跳车,尤其是渣油泵跳车对化肥装置影响重大。可是同样是ABB变频器,有些变频器低电压却没有跳车。
原因分析:
对所有ABB变频器的参数设定做了一次普查,发现只要是20.06参数设置为NO的(即关闭欠压控制器),变频器都低电压跳闸(4112-P3-1/2/3M、9301-JM/JAM、9907-JM、喷头电机),而20.06设置为YES,除4113-J2-2M外其它变频器均未出现低电压跳闸,由于4113-J2的负载比较特殊,直流母排的电压下降较快,故出现直流母线电压低报警。
解决方法:
20.06都设置为YES,延长变频器直流母排低电压出现的时间。使得在系统晃电过程中变频器尽量不跳车。
回复
lingxuct
2009年02月13日 17:37:39
11楼
异常现象:
在30日系统低电压情况下,据仪表反映,其锅炉火焰检测仪因电压波动,引起联锁节点输出,在去年的5.12外系统故障时也出现过同样的问题,此类现象存在极大的安全隐患。会因系统晃电造成油锅炉跳车。
原因分析:
通过与仪表联系,其火焰检测仪的电源是AC100V电源,初步认为1#、2#锅炉火焰检测仪的电源可能来自T7的380V母线,当系统出现低电压时,T7的380V电压肯定会出现波动,如火焰检测仪(或其输出继电器)对电压如此敏感,实为生产隐患。
解决方法:
建议仪表将火焰检测仪及其控制电源改接到UPS上。
回复